Thread Content
Почему ультразвуковой расходомер для измерения воды показывает завышенные значения? Было заменено два таких расходомера, но проблема осталась
Влияние прямых участков трубопровода вверху и внизу на точность измерения ультразвуковым расходомером. Коэффициент калибровки K является функцией числа Рейнольдса; при переходе потока от ламинарного состояния к турбулентному распределение скорости становится неравномерным, в результате чего коэффициент калибровки K сильно меняется, что приводит к снижению точности измерений. В соответствии с требованиями к использованию, трансдьюсер ультразвукового расходомера должен быть установлен на участке прямой трубы длиной 10D выше по течению и 5D ниже по течению. В случае наличия на подводящем участке насосов, клапанов и другого оборудования, длина участка прямой трубы должна быть максимально велика, чтобы он находился как можно дальше от источников турбулентности, вибраций, тепла, шума и излучения. Если выше места установки трансдьюсера ультразвукового расходомера находятся насосы, клапаны и другое оборудование, то длина участка прямой трубы должна составлять не менее 30D. Следовательно, длина прямого участка трубы является основным фактором, обеспечивающим точность измерений. 2. Влияние параметров трубопровода и оборудования на точность измерений ультразвукового расходомера. Точность настройки параметров трубопровода тесно связана с точностью измерений. Если параметры материала и размеров трубы не совпадают с реальными значениями, это приведет к ошибке между теоретической площадью поперечного сечения трубы и фактической площадью поперечного сечения, в результате чего окончательный результат будет неточным. Кроме того, расстояние между трансдьюсерами ультразвукового расходомера определяется на основе комплексного учета различных параметров: свойств жидкости (скорость звука, динамическая вязкость), характеристик трубопровода (материал и размеры), способа монтажа трансдьюсеров. Изменение расстояния между трансдьюсерами также может привести к значительным ошибкам измерений. Среди них на точность измерений особое влияние оказывают размер внутреннего диаметра трубы и расстояние её монтажа. Согласно имеющейся информации, если погрешность диаметра трубы составляет ±1%, это приводит к погрешности расхода в размере примерно ±3% ; При отклонении расстояния монтажа на ±1 мм возникает отклонение расхода в пределах ±1%. Очевидно, что только при правильной настройке параметров трубопровода ультразвуковой расходомер может быть установлен с точностью, что снижает влияние параметров трубопровода на точность измерений. 3. Влияние места установки трансдьюсера ультразвукового расходомера на точность измерений. Установка трансдьюсера осуществляется двумя способами: с отражением и напрямую. При использовании установки с прямым излучением ход звуковой волны короткий, что позволяет усилить сигнал. 4. Влияние смазки на точность измерений. Для обеспечения полного контакта с трубой при установке трансдьюсера необходимо равномерно нанести на её поверхность слой сцепляющего вещества; обычная толщина этого слоя составляет (2 мм–3 мм). Удалите пузырьки и частицы из смазки, чтобы излучающая поверхность трансдьюсера плотно прилегала к стенке трубы. Датчики расхода циркулирующей воды часто устанавливаются в колодцах, где влажность высока, и иногда они могут затопляться. Если использовать обычные смазки, они быстро теряют свои свойства, что сказывается на точности измерений. Поэтому необходимо использовать специальный водонепроницаемый смазочный материал, который должен храниться в течение срока его годности, обычно составляющего 18 месяцев. Для обеспечения точности измерений трансдьюсер следует заново устанавливать каждые 18 месяцев, а также менять смазку.
Все вышеизложенное найдено в Интернете; надеюсь, это поможет вам
Знак восклицания перед экраном — это сигнал тревоги? Посмотрите, нет ли там кода тревоги
Ультразвуковые устройства имеют низкую точность и дороги. Вместо него можно использовать электромагнитный расходомер.
Электромагнитные методы — лучшие, а измерения с использованием ультразвука возможны только при удаче
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Stone_HOTO 5 марта 2019 года в 10:03. Всё зависит от способа установки и качества воды; необходимо строго соблюдать требования к установке, чтобы минимизировать вибрации. Также на процесс влияет расстояние установки ультразвукового датчика, толщина стенок труб, их материал, температура и т. д. Если в воде есть пузырьки и примеси, значение может быть высоким
Проверьте, соответствуют ли места измерения и участки прямых труб требованиям к монтажу