Thread Content
Приборы, установленные на месте, являются взрывозащищенными; это не приборы типа «себестабильные». Для подключения к системе SIS необходимо использовать либо изоляционный барьер, либо изолатор сигналов.
Противовзрывный, не взрывобезопасный — это значит с изоляцией от взрыва? Защитные барьеры изоляции и изолирующие устройства сигналов — названия-то у них нестандартные, верно? Это же не одно и то же?
Для взрывозащищенных приборов не требуется использование защитных решеток. Посмотрите сюда: https://bbs.hcbbs.com/thread-1268545-1-1.html
Для взрывозащищенного оборудования, не относящегося к категории оборудования типа «интегральная безопасность», можно использовать изолаторы. В случае с оборудованием типа «интегральная безопасность» из-за ограничений на мощность необходимо использовать защитные устройства. Однако любой из вариантов, используемых в SIS, должен иметь сертификацию
У меня было много заказчиков, которые просили установить дополнительные защитные элементы; во всех случаях, когда оборудование предназначалось для использования в взрывоопасных средах, такие защитные элементы обязательно устанавливались. Часто кажется, что это излишняя или даже ненужная работа, но ради осторожности добавляют ещё один слой защиты.
1. Приборы, не относящиеся к категории «защищенные по принципу инертности», не требуют наличия защитных экранов. 2. Изолатор сигналов нужен только для сигналов, которые могут иметь сильное напряжение. Остальное можно не учитывать.
6-й этаж — правильный ответ. Устройства, не относящиеся к категории устройств с защитой типа «интегральная безопасность», также не могут ограничить энергию.