Thread Content
Прошу совета у всех экспертов: мне сейчас нужен электрический регулирующий клапан для контроля расхода жидкости и тем самым регулирования уровня в оборудовании. В качестве датчика используется дифференциальный уровнемер с двумя фланцами. Можно ли с помощью этого устройства напрямую управлять регулирующим клапаном?
Двухфланцевый датчик уровня с разницей давлений выдает только сигнал 4–20 мА; у него нет функций для расчетов и управления. Сигнал 4–20 мА также не может напрямую приводить в действие электрический регулирующий клапан.
Если сигнал управления регулирующего клапана в диапазоне 4–20 мА и сигнал измерения давления разницы, также находящийся в диапазоне 4–20 мА, имеют логическую связь 1:1, тогда это подходит. Если нет, то необходимо добавить регулятор, который после выполнения математических вычислений будет генерировать сигнал управления.
Через DCS или другие контроллеры? В общем, много думайте и много действуйте
Прямой контроль невозможен, необходимо использовать алгоритм PID. Если есть возможность, стоит внедрить DCS или PLC; в противном случае достаточно купить регулятор PID
Бывают ли регуляторы, встроенные в исполнительный механизм регулирующего клапана или в трансмиттер? Или только независимые?
Есть ли регулирующие клапаны или трансмиттеры с контроллером? Или только отдельный регулятор?
Кроме того, что значит логически 1:1? Можете объяснить простыми словами, как определить это?
1. Для автоматического управления требуются три условия: измерительные приборы, контроллер и исполнительные механизмы. 2. У вас уже есть уровнемер (измерительный прибор) и регулирующий клапан (исполнительный прибор); теперь нужен контроллер. 3. Контроллером может служить обычный ПЛК или система DCS, а также может быть использован безбумажный регистратор. Если у вас автоматический контрольный цикл с однозначным числом, можно использовать бесбумажный регистратор (он довольно дешев).
Существуют трансмиттеры с регулятором, но обычно они работают в рамках систем управления по шине. Я думаю, что вы вряд ли сможете это применить. Лучше решить это, как сказал 7#.
У автора действительно отличные идеи, у него есть чем поделиться
Можно использовать, но требуется добавить контроллер уровня жидкости.
В этой документации SC729, SC829 и другие устройства, называемые «универсальными устройствами управления сигналами», могут напрямую генерировать сигналы для управления насосами и клапанами — то есть определять, при каком уровне жидкости должна быть открыта клапана. Можно производить программирование поэтапно и самостоятельно настраивать необходимые сигналы управления! С помощью этой функции вы также сможете легко найти оптимальные значения сигнала! Эти устройства представляют собой своего рода комбинацию датчика уровня жидкости и регулятора уровня. Алгоритмы регулирования в этих устройствах обеспечивают гораздо более высокую точность и стабильность регулирования по сравнению с методом PID – как минимум в 50 раз, а возможно, даже в 200 раз. . .
Прямой контроль: если вы имеете в виду прямой контроль с помощью измерительных приборов и электромагнитных клапанов, то это невозможно. Ведь у ваших измерительных приборов нет выходов с дискретными сигналами, поэтому невозможно напрямую передавать сигналы на электромагнитные регулирующие клапаны. Можно передавать только в DCS для преобразования. Если же нужен простой способ управления, достаточно лишь избежать переполнения, тогда можно использовать датчик уровня с поплавком — и всё готово.
Это зависит от того, поддерживают ли передатчик и электромагнитный клапан один и тот же шинный интерфейс. Если оба поддерживают определенный интерфейс, то управление будет возможно напрямую. Внутри страны шины используются редко.