Проектирование нового проекта вот-вот начнется. Это крупный проект с большим количеством точек. Как специалист по приборам, стоит ли подумать о том, чтобы установить шкаф для исправления ошибок в подключениях? У меня мало опыта в дизайне, прошу совета!
Reply #22019-03-07
Нужно, чтобы было удобно в дальнейшем для обслуживания и добавления/удаления.
Reply #32019-03-07
Это способ с использованием щита подключений? Если прямое растяжение можно не учитывать. Рекомендуется использовать карточки~~~ шкафы с терминалами~~~ коробки для подключения~~~ приборы
Reply #42019-03-07
Если установить защитный барьер, вместо шкафа для терминалов можно использовать шкаф с защитным барьером, что позволяет решить проблему разрозненных кабелей, уменьшить количество точек подключения и, таким образом, сократить объем работы при устранении неисправностей.
Reply #52019-03-07
Независимо от формы, заземление шкафа обязательно должно быть налицо и соответствовать стандартам; сопротивление заземления приборов также должно находиться в допустимых пределах.
Reply #62019-03-08
Зачем нужна распределительная коробка? Не говоря уже о затратах на площадь, ещё и точек отказа больше!
Reply #72019-03-08
Шкафы для неправильного подключения проводов обычно необходимы; шкафы с терминалами AI/AO также должны быть размещены отдельно от шкафов с терминалами DI/DO. Рекомендуется, чтобы все сигналы, кроме сигналов от защитных устройств от скачков напряжения, проходили через терминалы перед тем, как попасть в защитные устройства/реле/изолаторы и далее — через кабели ELCO к контактам в шкафу системы.
Reply #82019-03-08
Похоже, в нашей компании всё устроено так же, это довольно разумно.
Reply #92019-03-08
Мы говорим не о заземлении, а о том, нужно ли устанавливать промежуточный шкаф для соединений.
Reply #102019-03-08
Лично я считаю, что установка промежуточного щита нужна в первую очередь для удобства проектирования основного кабеля от щита подключений до контрольного щита. Основной кабель подключается непосредственно к шкафу с защитным устройством, но это, похоже, не решает проблемы проектирования основного кабеля
Reply #112019-03-08
При большом количестве точек рекомендуется в системах SIS/DCS устанавливать шкафы управления, шкафы терминалов, шкафы защитных устройств, реле-шкафы, шкафы питания и шкафы связи. В общем, принцип заключается в том, чтобы разные функции настраивались отдельно. Не смешивайте.
Reply #122019-03-08
Если проект крупномасштабный, это обязательно необходимо предусмотреть. Можно попросить проектную организацию оставить некоторый запас, чтобы в будущем было удобнее вносить изменения или осуществлять техническое обслуживание
Reply #132019-03-08
С точки зрения проектного бюро в этом нет проблем: по крайней мере, это упрощает подготовку чертежей, а шкафы с разъемами можно легко соединить с несколькими коробками для проводов. С точки зрения владельца, при реализации крупных проектов необходимо увеличить количество шкафов примерно на 1/4; объем помещений для размещения шкафов значительно увеличивается, а количество возможных неисправностей также растет. Особенно это актуально сейчас, когда химические предприятия часто используют здания с противовзрывной конструкцией, что приводит к значительному увеличению затрат. Наша компания никогда так не поступает, предпочитая вкладывать усилия в кабели и распределение точек, а иногда даже самостоятельно распределять задачи.
Reply #142019-03-10
При большом количестве точек обычно устанавливаются щиты для подключения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.