После внедрения системы SIS как осуществляется аутентификация, так и оценка систем безопасности? Начиная с 1 января 2018 года все новые химические установки и объекты для хранения опасных химикатов, относящиеся к категории «два ключевых фактора и один серьезный риск», должны иметь спроектированные в соответствии с требованиями системы безопасности. Для других новых химических установок и объектов хранения опасных химикатов системы безопасности должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся функциональной безопасности, начиная с 1 января 2020 года. Проектирование таких систем должно соответствовать установленным требованиям.
Последнее редактирование этой записи было сделано пользователем „凹刀大侠“ 8 марта 2019 года в 16:48. В документе Главного управления по надзору за безопасностью „Рекомендации по усилению контроля за системами безопасности в химической промышленности“ (номер документа: Аньцзянь Цзунгуань Сань [2014] № 116) в пункте 6 указаны подпункты 15 и 16. Это и есть тот самый пункт, на который вы ссылаетесь. Нужно срочно заняться этой работой. Сначала проводится HAZOP, затем — LOPA, примерно в такой последовательности
Лично я считаю, что процедура проверки системы SIS в уже существующих устройствах должна выполняться в два этапа: сначала необходимо провести анализ HAZOP (или другой анализ рисков), а затем определить требования к настройке защитных механизмов и составить список соответствующих критериев. Затем на этой основе проверяется, соответствуют ли существующие системы SIS и приборы, клапаны и т. д. в связанных с ними цепях соответствующим требованиям, а недостающее как можно скорее устраняется. Если есть ошибки, попросите экспертов их исправить!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Юньму 26.03.2019 в 12:35. Здравствуйте! Вероятно, речь идет об оценке функций систем безопасности: определении уровня безопасности SIL и его верификации. Что касается того, как это сделать, обычно необходимо привлечь профессиональную компанию для оценки. Проще говоря: для оценки рисков используется анализ опасностей и возможностей управления HAZOP, а затем с помощью анализа защитных мер LOPA определяются требования к безопасности, которые затем распределяются по отдельным циклам взаимодействия SIF существующей системы SIS. Затем проводится проверка уровня SIL.
Как сертифицируется система приборов? Сначала нужно разобраться в понятиях sis, sif и sil. Согласно соответствующим стандартам IEC, производится проверка SIF на соответствие уровню SIL. Во-первых, устройство должно пройти анализ Hazop LOPA. На основе степени и частоты возникновения потенциальных опасностей определяется необходимость встановления систем безопасности, а также уровень SIL, который определяется в зависимости от степени снижения рисков, которую может обеспечить данная система. Затем проводится проверка SIL для схем функций безопасности, спроектированных для использования. Посмотрим, соответствует ли требованиям
Во-первых, устройство должно пройти анализ Hazop LOPA. На основе степени и частоты возникновения потенциальных опасностей определяется необходимость встановления систем безопасности, а также уровень SIL, который определяется в зависимости от степени снижения рисков, которую может обеспечить данная система. Затем проводится проверка SIL для схем функций безопасности, спроектированных для использования. Посмотрите, соответствует ли это требованиям.