Может ли такой способ подключения в классе безопасности Intrinsic Safety соответствовать требованиям противовзрывной защиты?

2019-03-09View Original

Thread Content

В настоящее время используется следующая схема подключения: контрольные кнопки с функцией взрывозащиты установлены в корпусах, не имеющих взрывозащитных характеристик (в зоне, не являющейся безопасной), + защитный барьер с функцией взрывозащиты (в безопасной зоне) + PLC и т. д. (в безопасной зоне). В ходе внешних проверок безопасности эксперты предложили заменить корпуса, не имеющие взрывозащитных характеристик, на корпуса с такими характеристиками. Поскольку количество контрольных кнопок велико, я хотел бы узнать: может ли существующая у меня схема подключения с использованием кнопок с функцией взрывозащиты соответствовать требованиям к взрывозащите? Если это возможно, какие проверки потребуются? Прошу у опытных коллег дать мне совет, большое спасибо.
Reply #22019-03-09
Лично я считаю, что коробки для кнопок с защитой от взрывов не нужны, поскольку устройство является безопасным по своей природе — энергия, поступающая на место эксплуатации, уже ограничена до безопасного уровня. Зачем тогда ещё требуется защита от взрывов?
Reply #32019-03-09
Этот человек действительно эксперт в области приборостроения? :lol
Reply #42019-03-09
Привет, друг! В ящике для подключений на месте установки есть розетки. Влияет ли это на защиту от взрывов?
Reply #52019-03-09
Дружище, подскажи, пожалуйста, что на 4-м этаже
Reply #62019-03-09
Друг, помоги мне с содержимым четвертого этажа, спасибо
Reply #72019-03-09
1. Во-первых, вам нужно понять значение терминов «защита от взрывов по принципу инкапсуляции» и «изоляция от взрывов» (мне кажется, вы этого не понимаете). Судя по изображениям, эти переключатели предназначены для работы с переменным током 220 В AC. В таком случае необходимо обязательно учитывать коробку управления с соответствующим классом взрывозащиты. Если в коробке отсутствует переменный ток 220 В, то там есть только сухие контакты и напряжение 24 В постоянного тока. Можно посмотреть ниже: 2. Если цепь соответствует требованиям безопасности (если как переключатели, так и линии, а также защитные устройства вся цепь соответствуют этим требованиям), то блок разъемов не влияет на показатели безопасности.
Reply #82019-03-09
Я согласен с мнением экспертов: не все ваши цепи могут быть цепями типа «защищенные от взрыва». Это представляет собой серьезное нарушение правил безопасности и стандартов, касающихся измерительных устройств.
Reply #92019-03-09
Согласен с мнением о 7-м и 8-м этажах: похоже, здесь нет никакой изоляции, не видно ни барьеров, ни защитных устройств! Поэтому на месте необходимо использовать коробки, соответствующие требованиям к взрывозащите определенного уровня, иначе могут произойти серьезные проблемы.
Reply #102019-03-09
Существуют только сухие контакты и DC24V
Reply #112019-03-09
Этот щит подключений находится в зоне опасности; в нем имеются только сухие контакты и напряжение 24 В постоянного тока. Защитный барьер расположен в щите управления PLC, находящемся в безопасной зоне.
Reply #122019-03-09
Владелец темы, возможно, неверно понимает концепцию защитных барьеров. Защитный барьер — это средство ограничения мощности аналоговых сигналов AI, AO, а также цифровых сигналов DI, DO. Для безопасных цепей необходимы специальные кабели типа «инсулированные», без которых ничего не получится. Индикаторный светильник (24 вольта), как сделать его безопасным? Оптимальный вариант — использовать трансформатор изоляции. Требования к корректировке верны. Учись постепенно*!
Reply #132019-03-09
Вы используете кабель типа «безопасный»? Проверялось ли соответствие требованиям для безопасных цепей?
Reply #142019-03-11
Если можно доказать, что все линии связи ведут в контрольную комнату через защитные барьеры. Можно обойтись без взрывозащищённого ящика. Доказательством может служить письменное описание с приложением всех схем цепей. Если осуществлять прямое подключение к оборудованию на месте, требуется взрывозащищенный корпус.
Reply #152019-03-11
Согласен с мнением выше — имею в виду всех.
Reply #162019-03-15
Влияние, а. У этого пульта управления нет общего сертификата на защиту от взрывов, верно?
Reply #172019-03-15
Я думаю, что прежде всего LZ должен понять разницу между взрывозащитой и изоляцией от взрывов. Разве эксперт советует использовать коробку для подключения устройств с функцией защиты от взрывов? Что касается щитов подключения, то для инклюзивных щитов достаточно, чтобы они соответствовали уровню защиты IP65. Я действительно не очень хорошо разбираюсь в кнопках и технологии защиты типа «защищённый от взрыва». В этом устройстве нет конденсаторов и индукторов, поэтому оно не может хранить энергию. Скорее всего, его функция заключается в повышении уровня безопасности и предотвращении взрывов. Это также можно использовать в зонах 1 и 2. Примечание: В схемах с защитой типа «инертный цикл» требуется, чтобы все компоненты, входящие в состав такой схемы, были инертными по своей природе.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.