Проблема колебаний сигнала 4-20 мА при дальней передаче

2019-03-09View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, у меня есть передатчик положения клапана, который посылает сигнал 4–20 мА с питанием в DCS (пассивный) для обратной связи о степени открытия клапана. Постоянно колеблется в пределах 4–6 МА. DCS иногда сообщает о сбое из-за короткого замыкания. После отсоединения кабеля выхода 4-20 мА датчика положения клапана на месте измерения ток оказался стабильным, а значения нуля и полной шкалы также соответствовали требованиям. К тому же, при передаче сигналов с места проведения экспериментов с помощью генератора сигналов в DCS также наблюдается стабильность. Однако как только подключаются кабели, появляются колебания; при отключении кабелей в DCS также наблюдаются колебания тока. Уважаемые эксперты, прошу помощи в решении проблемы.
Reply #22019-03-09
Выходное сигналы положения клапана с питанием? Какая модель? Похоже, по умолчанию подача электроэнергии отсутствует; у нас здесь три бренда — Сименс, Фус и Фишер, — и у всех нет возможности подачи электроэнергии
Reply #32019-03-09
Отечественный бренд. Питание — 220 В переменного тока, выход MA дает около 18 В постоянного тока. На месте также имеется стрелочный индикатор угла отклонения; можно использовать только этот индикатор. Как только подключают DCS, появляются колебания!
Reply #42019-03-09
Есть ли фотографии? Фотографии внутреннего устройства коробки подключений
Reply #52019-03-10
Вероятно, проблема в блоке питания: мощность выходного сигнала низкая и нестабильная, а способность к работе под нагрузкой крайне ограничена
Reply #62019-03-10
Есть ли повреждения на кабеле, и в порядке ли его изоляция от земли?
Reply #72019-03-10
Просто возьмите другой трекер, даже трекер другого бренда. Это как если бы оба разведенных человека считали, что вместе им быть нельзя
Reply #82019-03-11
Подключите к неисправному клапану источник питания от ближайшего клапана, посмотрите, продолжаются ли колебания, или замените кабели питания на входах и выходах внутренней карты DCS
Reply #92019-03-11
Кроме того, рекомендуется проверить заземление — это тоже может быть причиной помех.
Reply #102019-03-11
9-й этаж + 10-й этаж — вот решение этой проблемы. Лично я склонен считать, что проблема в сильных электрических помехах или недостаточной мощности источника питания... Есть ли здесь защитный диод Зейна?
Reply #112019-03-11
Да, весьма вероятно, что проблема в недостаточной мощности. Возможно, расстояние слишком велико, или у самого позиционера клапана есть дефекты.
Reply #122019-03-11
Клапан застрял, работает в диапазоне 4–6 мА. Среда нечистая, наверное
Reply #132019-03-16
Вероятно, из-за слишком большого количества шумов на источнике питания возникает помеха. Замените источник питания на чистый или используйте более качественный фильтрующий защитный резистор.
Reply #142019-03-17
Если проблемы с линией исключены, тогда стоит заменить прибор. Лучше использовать качественные приборы, например, марки Fisher
Reply #152019-03-17
Во-первых, проверьте изоляцию сигнальных линий и их заземление; во-вторых, проверьте наличие сильных электрических помех. В-третьих, лучше выбирать устройства, которые не нуждаются в отдельном питании; импортная продукция более надежна.
Reply #162019-03-17
Попробуйте снять заземление экранирующего кабеля. Если это тоже не сработает, возможно, проблема в емкости блока питания.
Reply #172019-03-19
Добавить изолятор сигнала на стороне DCS
Reply #182019-03-19
“К тому же, при передаче сигналов с места проведения экспериментов с помощью генератора сигналов в DCS также наблюдается стабильность. Однако как только подключаются кабели, появляются колебания; при отключении кабелей в DCS также наблюдаются колебания тока. ”Посмотри сам, в твоем вопросе есть проблема?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.