Проблема с опросом напряжения в DCS

2019-03-09View Original

Thread Content

DCS — это система Guodian Zhishen NT, а карточки DI работают от 48 VDC. После отсоединения всех карточек DI напряжение на выходе блока питания 48 В по отношению к корпусу шкафа составляет: положительный полюс — 0 В, отрицательный полюс — -48 В. В настоящее время у нас есть электрический шкаф, при котором напряжение на положительном полюсе по отношению к корпусу составляет более 100 В, а на отрицательном — более 50 В; разница напряжений по-прежнему равна 48 В. Существует ли риск при длительной работе в таких условиях, и как это можно выяснить? Попросил бы старшего дать совет
Reply #22019-03-15
Проверьте заземление и нулевой провод. Сначала устраните напряжение между нулем и землей — оно слишком высокое, обычно несколько вольт. Для систем DC лучше всего использовать отдельное заземление; по-видимому, ваше устройство подключено к электрической земле
Reply #32019-03-16
Наверняка в цепь попала какая-то другая электрическая цепь. То есть теперь есть два источника питания. Длительное использование несомненно наносит ущерб обоим источникам питания.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.