Является ли низкий ток на выходе расходомера, измеряемый мультиметром, нормальным по сравнению с показаниями прибора?

2019-03-11View Original

Thread Content

У нас на заводе есть несколько расходомеров типа «вихревой профиль», которые показывают значение 13 м³/ч на месте измерения, тогда как DCS указывает значение 12 м³/ч. По данным устройства управления 475, суммарный ток составляет 13. Я подключил мультиметр в последовательную схему, и показания действительно составили 12. Что это за ситуация? Диапазон — 0–80. По-моему, с показаниями прибора и настройками DCS всё в порядке. Я действительно не понимаю, прошу совета у всех. Я ещё не достиг высокого уровня мастерства, помогите, пожалуйста
Reply #22019-03-11
У одного устройства, хотя при измерении с помощью мультиметра показатель составил 12, на дисплее DCS отображается значение 13. Я вижу, что в настройках прибора параметры диапазона измерений и силы тока выхода одинаковы, здесь нет никаких ошибок
Reply #32019-03-12
Во-первых, сигнал в миллиамперах при передаче на большие расстояния ослабевает, а сопротивление кабеля также приводит к неточности сигнала. Вы говорите о изменении всего в 1/80. Можете провести тест цикла на приборе, чтобы узнать, насколько велика разница с контроллером, а затем отрегулировать выход 4–20 мА в настройках прибора для коррекции
Reply #42019-03-12
Посмотрите на ваши блоки питания, измерьте напряжение на шкале — не слишком ли оно низкое?
Reply #52019-03-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 12.03.2019 в 13:02. 1. Значение, которое вы видите при использовании 475, представляет собой теоретическое значение тока выхода, а не его фактическое значение. 2. Значение, которое вы получаете с помощью мультиметра, — это фактическое значение выходного тока. 3. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сила тока на выходе используемого вами прибора уменьшилась. Размер уменьшения составляет = 1÷80 = 1,25% от полной шкалы. . . Следовательно, необходимо переоткалибровать ток выхода прибора.
Reply #62019-03-12
Наконец-то всё серьезно — ответы прекрасные, понятные и простые
Reply #72019-03-12
Нужно брать квадратный корень от числа вихревых струй? Впервые слышу
Reply #82019-03-12
Знаете только, что из отверстий в пластине нужно взять квадратный корень? Также нужны вихревые узлы?
Reply #92019-03-17
Ток выхода не совпадает с током панели управления; неисправен модуль передачи данных. Попробуйте использовать другой модуль

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.