HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема сертификации уровня SIL приборов системы SIS

2019-03-13View Original

Thread Content

У меня есть вопрос: после расчета с использованием метода LOPA уровень защиты цикла блокировки SIS определяется как SIL1. Необходимо ли, чтобы все приборы, используемые в этом цикле с уровнем защиты SIL1, также имели сертификацию соответствия уровню SIL1? Искренне прошу совета!
Reply #22019-03-13
Система управления требует сертификации. Датчики и исполнительные устройства не обязаны иметь сертификацию SIL, достаточно, если расчет для цепи позволяет достичь уровня SIL1.
Reply #32019-03-13
Датчики и исполнительные устройства не обязаны иметь сертификацию SIL, как тогда рассчитывать цепи? Опыт применения приборов на месте? (Опыт позволяет определить коэффициент неисправностей приборов?) ) Спасибо!
Reply #42019-03-13
Да. Конкретные значения мне пока неизвестны, потому что я всё ещё изучаю эту тему*. Однако сертификация SIL не является обязательной; у обычных таблиц тоже есть данные, но у данных из сертифицированных таблиц есть более прочная основа. Это государственная столовая, говядина, которую мы используем, проходит проверку в **инспекции по карантину, поэтому с мясом не может быть никаких проблем. Ха-ха. Однажды в столовой не захотели позволять службе карантина проводить проверку; это обошлось бы дороже. Поэтому мы решили купить мясо сами в деревне. У моей тети есть домашние черные буйволы, и хотя их мясо не проходило проверку, его качество и количество полностью соответствуют требованиям. :лол
Reply #52019-03-13
Если сотрудники управления по надзору потребуют предоставить расчетные основания для PFD, без сертификации SIL, примут ли они их? Боюсь, они начнут проблемы.
Reply #62019-03-14
После расчетов LOPA выясняется, что цикл блокировки SIS относится к классу SIL1. Однако не все приборы в этом цикле обязательно должны соответствовать стандартам SIL1; например, некоторые приборы класса SIL2 могут использовать логику «два из трех» или «три из трех», и в таком случае они тоже могут считаться частью этого цикла. Окончательный результат определяется на основе проверки цикла SIL.
Reply #72019-03-14
Система управления SIS должна иметь сертификацию SIL, однако измерительные приборы и исполнители не требуют такой сертификации; достаточно лишь рассчитать (вероятность сбоев и время нормальной работы), чтобы они соответствовали требованиям определенного уровня SIL. В конце концов, главная цель заключается в том, чтобы функции системы SIS соответствовали требованиям данного уровня SIL. Эксперты по разработке государственных стандартов по этому вопросу лично разъяснили нам все сомнения.
Reply #82019-03-14
Как определить вероятность сбоев прибора? Если производитель не предоставит соответствующую сертификацию. Искренне прошу совета
Reply #92019-03-19
Это проблема, связанная с двумя этапами: SIL1 — это требования к безопасности на этапе проектирования и строительства; поэтому во время строительства необходимо обеспечить соответствие компонентов системы стандартам SIL1. После завершения строительства проводится проверка на соответствие уровню SIL1, чтобы определить, достигнут ли этот уровень.
Reply #102019-03-19
Не нужно. Однако если для создания этой схемы использовать компоненты с сертификацией SIL1, то проверка обычно проходит успешно
Reply #112019-03-19
Помимо вышеуказанного, необходимо учитывать значение PFD
Reply #122019-03-19
Согласно стандарту IEC 61511, уровень SIL цикла SIF должен соответствовать трем требованиям. Требования к проектированию системы: PFDavg, ограничения по структуре: резервирование аппаратного обеспечения, требования к производительности системы. Следовательно, для обеспечения функциональности SIL значение PFDavg должно находиться в диапазоне от 0,01 до 0,1. Все компоненты должны иметь сертификат, соответствующий стандарту SIL1 или выше ; Одновременное обеспечение аппаратной редундантности.
Reply #132019-03-19
Без сертификата соответствия необходимо предоставить подтверждения прошлого использования, доказывающие, что прибор соответствует стандартам IEC61508 и IEC61511, что является довольно сложной процедурой. Лучше взять новый, сертифицированный.
Reply #142019-03-21
Уровень SIL1 легко достичь, если блоки ввода-вывода не соединены слишком много в серию; практически любой прибор с сертификацией SIL может соответствовать этому требованию.
Reply #152019-04-14
Также на основе предыдущих данных можно доказать, что уровень сбоев у этого прибора довольно низок. Но в обычных заводах данных обычно мало, их можно получить у производителей или в промышленных базах данных.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.