Один резервуар для СПГ, показатель уровня жидкости в нем остается стабильным. Однако показания датчика уровня на основе разницы давлений колеблются (например: утром — 2500 мм столба воды, а днем — уже 3200 мм столба воды). Скажите, пожалуйста, в чём дело?
Reply #22019-03-13
План установки всё равно нужно посмотреть
Reply #32019-03-13
Это происходит из-за разницы температур утром и днем, что приводит к изменению плотности среды
Reply #42019-03-14
Давление и температура сжиженного природного газа сильно влияют на уровень его жидкости. Физические свойства среды не ясны.
Reply #52019-03-17
Изменения температуры и их влияние на плотность среды, а также на плотность газа в верхних слоях
Reply #62019-03-17
1. Поскольку утром уровень жидкости составляет всего 2,5 м, а в течение дня разница температур воздуха утром и вечером достигает 20°C, это уже предельное значение. Следовательно, испарение конденсата в резервуаре под действием изменений температуры, а также колебания плотности жидкой фазы не должны приводить к слишком большим колебаниям уровня жидкости: (3,2–2,5)÷2,5 = 28%. Повышение уровня на 28% — это слишком много. 2. Ошибка в определении времени может быть связана с тем, что расположение трубопроводов для измерения давления выполнено ненадлежащим образом. Автору стоит нарисовать схему расположения труб, указать размеры и диаметр труб, сфотографировать её и выложить, чтобы все могли посмотреть. .
Reply #72020-05-09
При предварительном охлаждении моего резервуара для СПГ с использованием жидкого азота, жидкий азот хранился внутри резервуара. Сразу после разгрузки уровень жидкого азота составлял 450 мм; спустя шесть-семь часов он снизился до 0 мм. Протеканий не наблюдалось.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.