Электромагнитный клапан не работает корректно

2019-03-15View Original

Thread Content

В новом проекте PSA компании электромагнитные клапаны, используемые в качестве программируемых клапанов, являются моделью ASCO WSNF8551A321 — двухпозиционными пятиходовыми клапанами, и существует такая ситуация. После отделения программируемого клапана, при его отдельном включении/выключении он работает нормально ; После ввода в систему она автоматически работает 2–3 раза, после чего программируемый клапан может открываться, но не закрываться. На цилиндре программируемого клапана имеются два канала для подачи воздуха — сверху и снизу
Reply #22019-03-15
Если электромагнитный клапан работает нормально, а проблемы возникают только после включения автоматического управления, значит ли это, что логика автоматического управления застряла на каком-то этапе?
Reply #32019-03-15
Вам нужно лишь определить, изменяется ли состояние электромагнитного клапана при включении и отключении питания Попробуйте несколько раз подряд, как у двухканальных электромагнитных клапанов: один вход для подачи воздуха, два выхода для выпуска воздуха и два выхода для подачи воздуха
Reply #42019-03-15
Когда клапан не работает, проверьте, подается ли на него напряжение. Если напряжение есть, а клапан не работает, значит, проблема в катушке клапана. Если же напряжения нет, то проблема в самой программе управления
Reply #52019-03-15
По наличию или отсутствию питания у электромагнитного клапана можно определить, есть ли проблема. Удалите электромагнитный клапан, подключите воздуховод напрямую к цилиндру, чтобы определить, нет ли проблем с цилиндром. Если всё в порядке, то проблема в управлении
Reply #62019-03-15
Проблемы с катушками довольно легко определить. Автор имеет в виду, что такие проблемы возникают только после включения системы автоматического управления. При производстве водорода с использованием технологии PSA условиями для работы системы являются сигналы от клапанов. Ещё одной возможной причиной могут быть ошибки в сигналах обратной связи, из-за чего последующие шаги не могут быть выполнены
Reply #72019-03-15
Это одна из причин; в таких случаях можно контролировать ход выполнения задачи, чтобы узнать, на каком этапе она находится, и тогда всё станет ясно
Reply #82019-03-15
Можно просто вставить отвертку прямо в катушку, тогда всё станет ясно. Или можно посмотреть на чертежи и найти точки выхода сигнала
Reply #92019-03-15
Проверьте, не застрял ли элемент управления двухзолотникового клапана с 5 проходами, нормальна ли работа воздушного канала, а также проверьте, не застрял ли сам клапан
Reply #102019-03-16
Во-первых, после нарезки всё в порядке. Это означает, что и электромагнитный клапан, и (исполнительный механизм) должны быть в порядке. После ввода в эксплуатацию неисправности возникают лишь через два-три раза. Логика объяснения тоже в порядке. Проблема определенно в сигнале обратной связи. Может, где-то плохой контакт.
Reply #112019-03-17
Попробуйте использовать метод замены, чтобы выяснить, в чем проблема
Reply #122019-08-05
Нельзя выключить — выключение неполное, сигнал не поступает. Или просто нет действия выключения.
Reply #132019-08-07
Посмотрите на программу, а затем, подключив её, попробуйте поменять положение трахеи
Reply #142019-08-08
Сначала проверьте систему. Обычно в таких случаях проблема в канале для сброса давления — проверьте, не заблокирован ли он.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.