Thread Content
В новом проекте PSA компании электромагнитные клапаны, используемые в качестве программируемых клапанов, являются моделью ASCO WSNF8551A321 — двухпозиционными пятиходовыми клапанами, и существует такая ситуация. После отделения программируемого клапана, при его отдельном включении/выключении он работает нормально ; После ввода в систему она автоматически работает 2–3 раза, после чего программируемый клапан может открываться, но не закрываться. На цилиндре программируемого клапана имеются два канала для подачи воздуха — сверху и снизу
Если электромагнитный клапан работает нормально, а проблемы возникают только после включения автоматического управления, значит ли это, что логика автоматического управления застряла на каком-то этапе?
Вам нужно лишь определить, изменяется ли состояние электромагнитного клапана при включении и отключении питания Попробуйте несколько раз подряд, как у двухканальных электромагнитных клапанов: один вход для подачи воздуха, два выхода для выпуска воздуха и два выхода для подачи воздуха
Когда клапан не работает, проверьте, подается ли на него напряжение. Если напряжение есть, а клапан не работает, значит, проблема в катушке клапана. Если же напряжения нет, то проблема в самой программе управления
По наличию или отсутствию питания у электромагнитного клапана можно определить, есть ли проблема. Удалите электромагнитный клапан, подключите воздуховод напрямую к цилиндру, чтобы определить, нет ли проблем с цилиндром. Если всё в порядке, то проблема в управлении
Проблемы с катушками довольно легко определить. Автор имеет в виду, что такие проблемы возникают только после включения системы автоматического управления. При производстве водорода с использованием технологии PSA условиями для работы системы являются сигналы от клапанов. Ещё одной возможной причиной могут быть ошибки в сигналах обратной связи, из-за чего последующие шаги не могут быть выполнены
Это одна из причин; в таких случаях можно контролировать ход выполнения задачи, чтобы узнать, на каком этапе она находится, и тогда всё станет ясно
Можно просто вставить отвертку прямо в катушку, тогда всё станет ясно. Или можно посмотреть на чертежи и найти точки выхода сигнала
Проверьте, не застрял ли элемент управления двухзолотникового клапана с 5 проходами, нормальна ли работа воздушного канала, а также проверьте, не застрял ли сам клапан
Во-первых, после нарезки всё в порядке. Это означает, что и электромагнитный клапан, и (исполнительный механизм) должны быть в порядке. После ввода в эксплуатацию неисправности возникают лишь через два-три раза. Логика объяснения тоже в порядке. Проблема определенно в сигнале обратной связи. Может, где-то плохой контакт.
Попробуйте использовать метод замены, чтобы выяснить, в чем проблема
Нельзя выключить — выключение неполное, сигнал не поступает. Или просто нет действия выключения.
Посмотрите на программу, а затем, подключив её, попробуйте поменять положение трахеи
Сначала проверьте систему. Обычно в таких случаях проблема в канале для сброса давления — проверьте, не заблокирован ли он.