HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Обсуждение неисправностей при использовании электромагнитных клапанов серии ASCO B344

2019-03-16View Original

Thread Content

Этот электромагнитный клапан сильно зависит от давления воздуха; при отсутствии питания изменяется положение клапанных элементов, что приводит к смене направления работы клапана. Были ли у кого-нибудь подобные случаи?
Reply #22019-03-16
Тема ASCO 8344, возможно, указана неправильно
Reply #32019-03-17
Лучше использовать ASCO-551, импортируемый из Сингапура. У этого поддельного варианта слишком много недостатков, качество плохое
Reply #42019-03-17
У меня всё импортное, с продуктом проблем нет, есть дефект в дизайне. В инструкции указано, что отсутствие подачи газа приводит к смене положения клапанного элемента, но у меня причиной смены положения стала слишком быстрая подача газа
Reply #52019-03-17
Эту проблему невозможно решить. Если соединитель не подходит, можно взять другой бренд — их ведь много хороших
Reply #62019-03-17
Если совсем не получается, можно просто добавить резервуар для хранения воздуха
Reply #72019-03-17
Электромагнитные клапаны с большим расходом трудно заменить
Reply #82019-03-17
На самом деле у меня проблема в том, что если клапан подачи газа открывается слишком быстро, происходит смена направления потока газа. Если же клапан открывается медленно, то проблем нет; это не связано с резервуаром для хранения газа
Reply #92019-03-17
Я считаю, что этот электромагнитный клапан является пилотным электромагнитным клапаном, и первый поток регулирующего воздуха, скорее всего, не оказывает влияния. Во-вторых, в обычных условиях температура окружающей среды оказывает небольшое влияние; при проектировании и производстве учитывается атмосферное давление. Никогда не слышал, что давление воздуха может вызывать смену направления.
Reply #102019-03-17
На месте установки использовались несколько таких электромагнитных клапанов – двухпозиционные четырехходовые клапаны. Они использовались для блокировки одного из каналов и одновременно служили в качестве двухпозиционных трехходовых клапанов. Это были клапаны с двумя катушками, с пилотным управлением; у главного элемента клапана не было пружины. Для управления клапанами использовались импульсные сигналы. На месте установки возникали два типа неисправностей; обе они были связаны с быстрым открытием клапана для подачи газа. Неисправность №1: утечка газа через выходной отверстие клапана. Неисправность №2: полная смена направления работы клапана. На самом деле неисправности №1 и №2 являются проявлением одной и той же проблемы: в первом случае клапан не закрывается полностью, что приводит к утечке газа; во втором случае клапан закрывается полностью, что приводит к смене его направления работы
Reply #112019-03-17
Обращался к нескольким отечественным производителям, но они не смогли дать четкого ответа
Reply #122019-03-17
Разве не может то, что уплотнительное кольцо клапанного элемента повреждено, привести к утечке воздуха как при правильном, так и при неправильном положении клапана?
Reply #132019-03-17
Медленное открытие корневого клапана не приведет к проблемам; клапан в порядке. В инструкции также указано, что при отсутствии питания под давлением происходит смена направления потока
Reply #142019-03-18
Под влиянием атмосферного давления это обычно не происходит. Какова полная модель?
Reply #152019-03-18
NU8344 можно посмотреть
Reply #162019-03-23
Клапан у корня открывается слишком быстро? Мгновенное повышение давления приводит к смене направления работы электромагнитного клапана! Я впервые слышу о такой проблеме. Ради безопасности лучше сменить производителя!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.