Thread Content
Этот электромагнитный клапан сильно зависит от давления воздуха; при отсутствии питания изменяется положение клапанных элементов, что приводит к смене направления работы клапана. Были ли у кого-нибудь подобные случаи?
Тема ASCO 8344, возможно, указана неправильно
Лучше использовать ASCO-551, импортируемый из Сингапура. У этого поддельного варианта слишком много недостатков, качество плохое
У меня всё импортное, с продуктом проблем нет, есть дефект в дизайне. В инструкции указано, что отсутствие подачи газа приводит к смене положения клапанного элемента, но у меня причиной смены положения стала слишком быстрая подача газа
Эту проблему невозможно решить. Если соединитель не подходит, можно взять другой бренд — их ведь много хороших
Если совсем не получается, можно просто добавить резервуар для хранения воздуха
Электромагнитные клапаны с большим расходом трудно заменить
На самом деле у меня проблема в том, что если клапан подачи газа открывается слишком быстро, происходит смена направления потока газа. Если же клапан открывается медленно, то проблем нет; это не связано с резервуаром для хранения газа
Я считаю, что этот электромагнитный клапан является пилотным электромагнитным клапаном, и первый поток регулирующего воздуха, скорее всего, не оказывает влияния. Во-вторых, в обычных условиях температура окружающей среды оказывает небольшое влияние; при проектировании и производстве учитывается атмосферное давление. Никогда не слышал, что давление воздуха может вызывать смену направления.
На месте установки использовались несколько таких электромагнитных клапанов – двухпозиционные четырехходовые клапаны. Они использовались для блокировки одного из каналов и одновременно служили в качестве двухпозиционных трехходовых клапанов. Это были клапаны с двумя катушками, с пилотным управлением; у главного элемента клапана не было пружины. Для управления клапанами использовались импульсные сигналы. На месте установки возникали два типа неисправностей; обе они были связаны с быстрым открытием клапана для подачи газа. Неисправность №1: утечка газа через выходной отверстие клапана. Неисправность №2: полная смена направления работы клапана. На самом деле неисправности №1 и №2 являются проявлением одной и той же проблемы: в первом случае клапан не закрывается полностью, что приводит к утечке газа; во втором случае клапан закрывается полностью, что приводит к смене его направления работы
Обращался к нескольким отечественным производителям, но они не смогли дать четкого ответа
Разве не может то, что уплотнительное кольцо клапанного элемента повреждено, привести к утечке воздуха как при правильном, так и при неправильном положении клапана?
Медленное открытие корневого клапана не приведет к проблемам; клапан в порядке. В инструкции также указано, что при отсутствии питания под давлением происходит смена направления потока
Под влиянием атмосферного давления это обычно не происходит. Какова полная модель?
Клапан у корня открывается слишком быстро? Мгновенное повышение давления приводит к смене направления работы электромагнитного клапана! Я впервые слышу о такой проблеме. Ради безопасности лучше сменить производителя!