У нас есть расходомер пара, у которого большие колебания. При измерении под давлением и при измерении под отрицательным давлением происходит утечка через клапаны. В резервуаре для изоляции невозможно сохранить жидкость в изоляции. У кого-нибудь есть хорошие решения?
Если утечка невелика, после опорожнения вводят изоляционную жидкость, запорный клапан на изоляционном резервуаре заменяют на шаровой клапан, после заполнения закрывают шаровой клапан — и всё готово
Когда пар не используется, отключите его, затем замените клапан расходомера и заливайте изоляционную жидкость!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Юньму 4 апреля 2019 года в 14:49. Текст изменения: «При тестировании при положительном и отрицательном давлении у клапанов на входе происходит утечка». Не совсем понятно, что это значит?
Как внутренняя утечка может повлиять на изоляционную жидкость? При высоком давлении пара невозможно остановить оборудование для замены жидкости; в таких случаях можно просто заклеить место утечки
Если действительно происходит утечка, то изоляционную смазку добавлять не нужно; можно также использовать нагревательные элементы
Это просто внутренняя утечка, какое давление? Пустой — сразу разобрали.
Если невозможно влить жидкость, просто дождитесь, пока пар остынет и превратится в конденсат. Достаточно, чтобы в трубе для измерения давления не было газообразной фазы.
Разве для измерения пара не используется конденсационный резервуар? Зачем тогда добавлять изоляционную жидкость и в чем её цель?
Можно использовать ручный насос для тестирования давления, чтобы подать конденсат (воду) из заглушки для выпуска воздуха с передатчика в трубопроводы для передачи давления и в резервуар для конденсата. Давление в насосе для испытаний должно быть выше давления пара.