Хотел бы узнать: что касается автоматических измерительных приборов и трансмиттеров, прошу подробно рассказать о способах подключения сигналов в диапазоне 0–20 мА и 4–20 мА, а также о мерах предосторожности
Reply #22019-03-18
Теперь ещё используется 0–20 мА?
Reply #32019-03-18
Большой разницы нет. В основном разница в диапазонах, их нельзя путать.
Reply #42019-03-19
0–20 МА — это та идея, которая привела к присуждению Нобелевской премии по физике главному инженеру.
Reply #52019-03-19
9102 год уже наступил, а нужен ли всё ещё диапазон 0–20?
Reply #62019-03-19
Вероятно, автор поста не работает с приборами.
Reply #72019-03-25
В первую очередь важно определить, какой способ выходного сигнала используется. В настоящее время в большинстве случаев используется сигнал типа 4–20 мА
Reply #82019-03-25
Диапазон 0–20 мА сопряжен с рисками безопасности, его использование не рекомендуется; к тому же, по-видимому, сейчас больше нет приборов с таким диапазоном.
Reply #92019-03-25
Я ещё не знаю о наличии измерительных приборов с диапазоном измерения 0–20 мА. Я знаю только, что у старых приборов типа «Электро-1» и «Электро-2» диапазон измерения составлял 0–10 мА. Это были четырехпроводные приборы: два провода использовались для подачи питания, а два других — для передачи выходного тока; Приборы с сигналом 4–20 мА начинаются с типа Э3; у них двухпроводная схема. Для подачи питания используются два провода — достаточно правильно соединить положительный и отрицательный контакты
Reply #102019-04-01
Я не видел кабелей с напряжением от 0 до 20 мА. Для кабелей с напряжением 4–20 мА достаточно соединить положительный и отрицательный провода; требуется всего два кабеля питания.
Reply #112019-04-09
0-10mA? Вы уверены, что не написали ошибки?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.