Thread Content
Все знают, как пишутся следующие коды? Пневматический переключающий клапан: Включено: Выключено: В положение закрытия: ZSC В положение открытия: ZSO Пневматический регулирующий клапан (4-20 мА): Управление: Обратная связь:
Команды на управление пневматическими клапанами в системе SIS обычно обозначаются как UZV-10101 или SDV-101010; это сокращение от «shut down valve». Режим закрытия: ZZSC; режим открытия: ZZSO. Пневматический регулирующий клапан (4-20 мА): устройство управления – F/P/L/*CV-10101; FCV-10101 – сокращение от «flow control valve». Устройство обратной связи: ZI-10101
Рекомендуется ознакомиться с HG/T20505-2014 полностью. Всё, что вы хотите узнать и о чём даже не подозреваете, ждёт вас там
Скачал и посмотрел, ничего соответствующего не нашёл
Аналогично, для клапанов с электрическим или пневматическим управлением конкретных указаний не приведено
Можно ли понимать это так: регулирующий клапан (4-20 мА): управление (выходной сигнал): FCV-10101; обратная связь (положение клапана): FCV-10101-ZI?
Обычно это FV-XXX, FVT-XXX — просто и понятно:lol:lol
Неправильно добавлять букву «c» в обозначение регулирующего клапана. Пожалуйста, обратитесь к примечанию 23 пункт e в таблице 4 стандарта HG/T20505-2014. Что касается обозначений положения клапанов в системе SIS, рекомендуется ознакомиться с разделом 6.3 стандарта HG/T20505-2014; не следует позволять способу обозначения, принятому отдельными организациями, ввести в заблуждение.