Проблемы с каналами DI в системе GE SIS

2019-03-19View Original

Thread Content

Хотел бы задать вопрос. В нашей компании используется система GE SIS. Передвое произошла проблема: сигналы о включении и выключении клапана занимали по одному каналу DI. Состояние клапана отображалось корректно — при включенном состоянии цвет был зеленым, при выключенном — красным; при отсутствии сигнала состояние отображалось серым. Когда возникла эта проблема, мы отсоединили один из кабелей, передающих сигнал о включении клапана, но цвет отображения состояния не изменился; Сняв другую проволоку, состояние изменилось, не знаю почему? Обычно, когда подаются сигналы по двум линиям, изменение состояния происходит при отключении любой из этих линий. Не понимаю, в чем причина? Пожалуйста, дайте советы
Reply #22019-03-20
Положение карточки: одну из них уже сняли, осталась только одна. После снятия одной карточки состояние не изменилось
Reply #32019-03-20
Нужно проверить изоляцию, видимо, с проводом проблема
Reply #42019-03-21
Один провод был отсоединен непосредственно на плате разъема, остался только один

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.