Температура, измеряемая термопарой, не точна, подробности ниже

2019-03-19View Original

Thread Content

Терморегулятор и сопутствующий термоэлемент, купленные в интернете, после подключения показали, что температура воды по термометру достигала почти 60 градусов, тогда как на приборе отображалось около 40 градусов. При комнатной температуре также наблюдается погрешность в 2–3 градуса по сравнению с термометром. Как это исправить?
Reply #22019-03-19
Для измерения температуры используйте терморезисторы; они обеспечивают более точные показатели при низких температурах.
Reply #32019-03-20
Параметры компенсации холодного конца следует установить; рекомендуется использовать PT100
Reply #42019-03-20
В зависимости от условий использования необходимо выбрать подходящий датчик температуры и его модель; информацию можно найти в руководстве
Reply #52019-03-20
При выборе компонентов, с которыми происходит измерение, та часть измерительного стержня, что находится снаружи устройства, подвержена воздействию температуры окружающей среды, и это является одной из причин возникновения подобных проблем.
Reply #62019-03-20
Рекомендуется использовать терморезисторы; если же необходимы термопары, то обязательно следует учитывать проблему компенсации холодного конца.
Reply #72019-03-20
Во-первых, диапазон измерения температуры термопары довольно широк; измерение температур в диапазоне нескольких десятков градусов считается чрезмерным. Предположим, что максимальная температура, которую может измерить термопара, составляет 1000 градусов, а точность измерения — 1,0. В этом случае допустимая погрешность составляет 10 градусов, что соответствует требованиям к точности; Во-вторых, есть ли компенсация температуры холодного конца? Разница в 20 градусов — это примерно разница температур окружающей среды ; Кроме того, хорошо ли зажаты контакты? Хорошо ли контактируют разъемы термопар? Проблемы с подключением также могут привести к погрешностям.
Reply #82019-03-20
При температуре ниже 500 градусов Цельсия рекомендуется использовать термопротивление, а при высоких температурах — термопары!
Reply #92019-03-20
Для подключения термопары необходимы компенсирующие провода. К тому же температура кипящей воды составляет примерно 100 градусов, так зачем же измерять при 60 градусах?
Reply #102019-03-20
При невысоких температурах рекомендуется использовать терморезисторы; в случае с термопарами необходимы соответствующие компенсирующие провода, а также механизм компенсации эффекта холодного конца
Reply #112019-03-23
Для термопары типа K установите PT100, пожалуйста? Если не понимаете, так не лгите людям
Reply #122019-04-04
Посмотрите, правильно ли установлены номера деления? И ещё: правильны ли соединения!
Reply #132019-04-04
Я говорю о замене PT100. . . . . . Как так получилось, что нужно было установить PT100... Ладно, пойду
Reply #142019-04-10
При комнатной температуре около 20 градусов, при отсутствии коррекции холодного конца показатель в 40 градусов считается нормальным. Использовать тип E с меньшим диапазоном измерения температуры или термопротивник PT100.
Reply #152019-04-11
Согласно принципу измерения температуры, термопары подходят для измерения высоких температур, как правило, выше 600°. А для низких температур более подходит термопротивление. Обратите внимание: соответствуют ли терморегулятор и датчик температуры друг другу?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.