Что такое проблема смещения нуля при измерении уровня жидкости, как её устранять и в чём заключается её сущность?

2019-03-19View Original

Thread Content

Что такое проблема смещения нуля при измерении уровня жидкости, как её устранять и в чём заключается её сущность?
Reply #22019-03-19
Не пытайтесь мигрировать эти два подразделения. Рассмотрите расчет диапазона уровня жидкости как математическую задачу — после расчетов всё станет ясно.
Reply #32019-03-19
При использовании датчиков уровня на основе разницы давлений датчик не находится в точке нуля уровня. Из-за наличия дополнительной высоты жидкостного столба сигнал датчика при уровне нуля не равен нулю. В таком случае необходимо скорректировать точку нуля датчика, чтобы компенсировать эту дополнительную высоту жидкостного столба; это и называется коррекцией точки нуля при измерении уровня с использованием разницы давлений. При уровне жидкости ниже нулевой отметки в датчике дифференциального давления необходимо осуществить прямое смещение ; У дифференциальных уровнемеров при уровне жидкости выше нулевой отметки требуется отрицательная коррекция.
Reply #42019-03-20
Представьте себе это как диапазон от 0 до 50; он может стать диапазоном от -50 до 0 или от 50 до 100. Диапазон остается прежним, но значения давления на высоком и низком направлениях у датчика разницы давлений меняются. Часто используется в датчиках разницы давлений с двумя фланцами и капилляром; это позволяет изменить диапазон измерения разницы давлений, когда корпус датчика невозможно установить в идеальном положении (что бывает в большинстве случаев). Для выполнения операции необходимо соединить фланцы на высоконапорной и низконапорной сторонах с атмосферой (если в резервуаре нет жидкости, достаточно просто открыть клапан у основания). Если в контейнере находится жидкость, необходимо отсоединить фланцы приборов для измерения давления на высоком и низком давления, а также болты и прокладки, соединяющие эти приборы. Затем с помощью пульта управления 475 необходимо заставить прибор считать текущее значение разницы давлений равным 0 (то есть 4 мА). Таким образом все будет в порядке
Reply #52019-03-20
Сущность миграции заключается в корректировке процесса, при котором при входном сигнале, равном нулю (или нулевой точке), выходной сигнал остается не равным нулю (или 4 мА).
Reply #62019-03-20
Сущность миграции? ..... Это определение уровня жидкости 0, соответствующего определенному значению давления; это также определение нулевой точки выходного сигнала (или его максимального значения), соответствующего определенному значению давления
Reply #72019-03-20
Не только уровень жидкости может меняться, но и любые аналоговые величины могут изменяться. Если измерения не точны, я ничего не могу поделать; просто нужно изменить эти параметры, и тогда измерения станут точными. ;P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.