Вопросы, касающиеся контрольной комнаты в зданиях класса Б

2019-03-21View Original

Thread Content

В здании производственных помещений находятся сильные окислители и токсичные вещества; легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ там нет. Можно ли в таком здании вообще строить центр управления? По имеющейся информации, устройство должно находиться вне зон с высоким риском взрыва категорий «А» и «БА». Можно ли вообще строить контрольную комнату в таких производственных зданиях класса Б, как у нас? Есть ли четкие правила? Если его можно построить, каковы будут требования и нормы?
Reply #22019-03-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 21.03.2019 в 11:27. Стандарт проектирования контрольных помещений HG/T 20508-2014, пункт 3.2.6: Контрольные помещения не должны располагаться рядом с складами опасных химических веществ. Стандарт проектирования контрольных помещений в нефтехимической промышленности SH/T 3006-2012, пункт 4.2.7: Контрольные помещения также не должны находиться рядом с складами опасных химических веществ.
Reply #32019-03-21
Можно ли находиться в одном здании, если оно не расположено рядом с складом или зоной хранения резервуаров?
Reply #42019-03-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 21.03.2019 в 11:37. Согласно стандарту SH/T 3006-2012, пункт 4.2.1 предусматривает, что местоположение контрольной комнаты должно соответствовать требованиям раздела 5.2 стандарта GB 50160-2008 относительно расположения контрольных комнат. HG/T 20508-2014 3.2.1 2. Центральная комната управления следует размещать в зоне управления производством, поэтому её размещение внутри заводского здания практически невозможно
Reply #52019-03-21
Согласно строительным нормам, всё в порядке, но необходимо использовать взрывозащищённые стены и оборудовать отдельный выход. Согласно правилам нефтехимической промышленности и критериям определения серьезных рисков, это практически невозможно. Поэтому проводится комплексная оценка вашей компании. Однако с учетом текущей ситуации, если речь идет о химических предприятиях, то в соответствии с правилами в области нефтехимии в настоящее время требуется наличие центрального контроля. На месте проведения работ не допускается наличие контрольных помещений и шкафов для оборудования; требования становятся все строже. Лучше не ставить. Я требую, чтобы всё это было перемещено, а также размещено в непроизводственной зоне. Цена довольно высока
Reply #62019-03-21
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами пожарной безопасности в отрасли нефтехимии — там есть четкие положения.
Reply #72019-03-21
Я хотел бы спросить, как бы вы себя чувствовали, если бы каждый день находились в такой обстановке. Вам следует подумать о сотрудниках, работающих на низких должностях: можно разместить центр управления на окраине, по крайней мере, в месте, далеком от сильнотоксичных веществ
Reply #82019-03-21
Последнее изменение в этом посте было сделано feng*aosa 22.03.2019 в 15:53. Токсичные и вредные вещества, а также легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества относятся к опасным химическим веществам, к ним следует относиться одинаково; Сильные оксиды и сильно коррозионные вещества относятся к взрывоопасным материалам ;
Reply #92019-03-22
Спасибо за разъяснения. Оказывается, это была ошибка в моем понимании: я всегда считал, что сильные окислители не относятся к веществам, легко воспламеняющимся и взрывающимся
Reply #102019-03-31
У нас это расположено с одной стороны цеха; взрывозащитная стена полностью отделяет это место, есть отдельный выход

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.