Thread Content
Когда у устройства прерывается подача электроэнергии, прерываются ли также электрические сигналы приборов? Перекрывающие клапаны и пневматические регулирующие клапаны переходят ли в режим безопасности в случае аварии? Спасибо всем мастерам за советы
Посмотрите на систему электроснабжения: есть ли UPS или другие резервные источники питания. Если нет, как вы и сказали.
Обычные приборы имеют резервное питание в виде UPS, которое обеспечивает работу в течение определенного времени, но длительная отсутствие электроэнергии всё равно приводит к проблемам. Помимо проблем с электричеством, упадок давления в системе оборудовательного воздуха также может привести к той ситуации, о которой вы говорите.
Посмотрите, есть ли UPS или другой резервный источник питания. Если нет, как вы и сказали.
Нужно посмотреть на стратегию безопасности, применяемую при проектировании устройства. Если одновременно прекратится подача пневматического воздуха, пневматическое устройство вернётся в безопасное состояние ; Если у приборов нет источника бесперебойного питания UPS, все они перестанут работать ; При непрерывном подаче пневматического воздуха и наличии источника бесперебойного питания все приборы могут продолжать работать в течение определенного времени (обычно нескольких десятков минут).
Система безопасности должна питаться от двух источников бесперебойного питания.
У каждого устройства бывают те или иные сбои в работе из-за перепадов напряжения или прерываний подачи электроэнергии. Однако в качестве системы контроля безопасности UPS является неотъемлемой частью такой системы. Обычно используется резервирование компонентов, а также применяются меры по периодической разрядке аккумуляторов.
В компании, в которой я работаю, неоднократно происходили ситуации, когда во всем заводе отключалось электричество. Ночью освещение на станках и насосах полностью прекращало работу; единственным источником освещения были приборы, питаемые от системы UPS. У приборов также имелись резервуары с газом, которые обеспечивали их работу в течение десяти-двенадцати часов. Станции управления DC, станции наблюдения и т. д. могут функционировать около десяти часов, но электромагнитные клапаны на 220 В не имеют питания от UPS