Проблема измерения уровня жидкости

2019-03-22View Original

Thread Content

Кто-нибудь из коллег знает, каким способом измеряется уровень жидкости в реакторе для хлорметана? Поскольку в процессе реакции газ хлороводорода и газ метанола под действием катализатора — хлорида цинка образуют газ хлорометан, при этом также образуется пена ; Необходимо знать уровень жидкости вместе с пеной. Были ли случаи использования и стабильных измерений? Спасибо!
Reply #22019-03-22
Радиочастотный импедансный уровнемер может использоваться для измерения уровня пены.
Reply #32019-03-22
Это для измерения уровня пены, а не уровня жидкости! Это не для измерения уровня жидкости! Это не для измерения уровня жидкости!
Reply #42019-03-22
У радиочастотной импедансной метры есть переключатель для обнаружения пены, но он работает из-за нестабильного состава газовой фазы в реакторе. Предполагается, что это приводит к неточным показаниям переключателя и нестабильным сигналам тревоги; возможно, даже ежедневная калибровка не поможет решить эту проблему. .
Reply #52019-03-23
Спасибо! При реакции веществ в реакторе образуется пена. Чтобы предотвратить её вынос вместе с газом, необходимо знать местоположение пены; другими словами, уровень жидкости, который необходимо измерять, должен включать толщину слоя пены
Reply #62019-03-23
До сих пор не существовало способа измерения пены. Был один случай, когда использовались системы нагрева и перемешивания, а уровень жидкости измерялся с помощью радара. При температуре ниже 90 градусов, несмотря на наличие небольшого количества пены, радар мог выполнять свои функции нормально. Однако при температуре выше 90 градусов образовывалось большое количество пены, в результате чего радар терял свою способность к работе и становился непригодным для использования
Reply #72019-03-28
У нас на месте образовалась пена на верхнем слое жидкости. Для борьбы с ней использовался радар модели E+H FMR52-BAACCBBPCJK+AK – результат оказался хорошим. Пена содержит масло; температура составляет чуть более ста градусов. Не знаю, будет ли это полезно для вас
Reply #82019-03-29
Спасибо! У вас это реактор для хлорометана?
Reply #92019-04-01
Нет, не содержит водородсодержащих компонентов. Если среди водородсодержащих компонентов присутствует водород, при выборе необходимо учитывать проблему хрупкости под действием водорода
Reply #102019-05-16
Согласен с основной точкой зрения автора: использование радиочастотной импедансной методики для измерения пены, безусловно, имеет проблемы. Её можно применять лишь для определения наличия пены с помощью дискретного сигнала, но точное измерение затруднено. Ведь пена не всегда распределяется равномерно, её размеры могут отличаться, а электропроводность также сильно варьируется
Reply #112019-05-16
Измерение пены — непростая задача. Можно попробовать использовать бесконтактный радар, работающий по принципу непрерывной частотной модуляции; с использованием параболической антенны результаты будут гораздо лучше. Однако конкретная эффективность все же будет зависеть от условий эксплуатации.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.