2019-03-22View Original

Thread Content

В настоящее время необходимо установить датчики давления и термопары внутри скважины; требуется защитный уровень. По имеющейся информации, обычно используется стандарт IP67 (есть также модели с классом защиты IP68, но они кажутся менее надежными). Есть ли какие-нибудь надежные рекомендуемые модели?
Reply #22019-03-22
Повсюду их много. Если колодец неглубокий, почему бы не рассмотреть возможность установки его прямо на колодце? Или трубопровод Иноуэ.
Reply #32019-03-23
Условия установки различаются, поэтому и требования к классу защиты тоже разные. IP68, вероятно, является самым высоким классом — он подходит для условий, при которых устройство может попадать в воду. Если же речь идет лишь о влажных условиях, то нет необходимости использовать такой высокий класс защиты
Reply #42019-03-23
1. Для установки под землей датчиков давления, термопар и расходомеров требуется класс защиты IP68; 2. Также можно попросить проектный институт спроектировать датчик давления в виде капиллярного устройства, а датчик температуры — в виде устройства с удлиненной конструкцией; при этом приборы следует разместить вне скважины ; 3. Для расходомера выбрать класс защиты IP68 ; 4. Для электрических исполнительных механизмов используются удлинители, что позволяет размещать их вне скважины. Особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Требуется, чтобы строительная бригада выполнила следующее: 1) установить уплотнительные кольца на трубы и колодцы, 2) использовать цемент для обеспечения герметичности на дне, 3) сделать крышки колодцев выше уровня земли.
Reply #52019-03-25
Спасибо за совет. Изначально договорились, что трубопровод пойдёт до земли, но при начале работ выяснилось, что планы изменились — его нужно проложить в колодце. Это просто невероятно, да ещё и не сообщили заранее. Придётся менять модель, всё уже заказано, проблема.
Reply #62019-03-25
Под землей, наверное, имеются в виду такие вещи, как скважины для водоснабжения? Если да, то в таких местах царит высокая влажность. Вода попадает внутрь корпуса в основном из-за проникновения влаги; даже класс защиты IP68 не способен полностью защитить от влаги. Защита от проникновения влаги гораздо сложнее, чем защита от затопления — примерно в 10 раз сложнее. Если у вас есть подобные проблемы, можете обратиться ко мне. За 20 лет я поставлял в парные и подземные скважины множество датчиков давления и уровня, а также коробок для проводов, устойчивых к влаге и затоплению
Reply #72019-03-25
Не знаю, видели ли вы когда-нибудь такую распайку. Это распайка, предназначенная для использования вместе с погружными уровнемерами, устанавливаемыми в подземных колодцах с водой. Она решает проблему, возникающую при использовании традиционных распайок: проникновение влаги приводит к ржавчине контактов, окислению жил проводов и протеканию воды, что вызывает неисправности прибора.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.