Можно ли подключить двойной источник питания ИБП между приборным шкафом там, где выходит ИБП?

2019-03-26View Original

Thread Content

Можно ли подключить двойной источник питания ИБП между приборным шкафом там, где выходит ИБП?
Reply #22019-03-26
Нет, оба ИБП выдают переменный ток. Начальная фаза и амплитуда переменного тока непоследовательны и не могут быть включены параллельно. Следует добавить контактор переменного тока или коммутационное устройство.
Reply #32019-03-26
После параллельного подключения ИБП лучше всего добавить автоматический выключатель для облегчения обслуживания.
Reply #42019-03-26
Тогда просто используйте один ИБП, зачем использовать два?
Reply #52019-03-26
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем leit 26 марта 2019 г., 09:51. Три элемента переменного тока: амплитуда, частота и фаза. Все требования должны быть выполнены, прежде чем их можно будет подключить к сети. Фаза, показанная на рисунке, определенно неудовлетворительна, и необходимо добавить устройство переключения двойного источника питания.
Reply #62019-03-26
В этом определенно что-то не так, и электрикам нельзя вас ругать. . Двустороннее однофазное питание обычно требует коммутационного устройства.
Reply #72019-03-26
Ни приборный шкаф, ни электрошкаф не могут быть соединены параллельно, верно? Существуют ли какие-либо соответствующие национальные стандарты, требующие этого?
Reply #82019-03-26
Технически параллельное соединение невозможно. Я не уверен, существуют ли какие-либо соответствующие национальные стандарты.
Reply #92019-03-26
Кажется, это можно провести параллельно. Я просто использовал INVT. В руководстве вроде бы включено распараллеливание, но для этого требуется функция обхода. Я вернусь в компанию и помогу тебе его найти.
Reply #102019-03-26
Мощность переменного тока не может быть подключена параллельно напрямую. ДК в порядке. Если в шкафу РСУ имеется резервный источник питания, это не проблема. Переменный ток имеет автоматическое бесперебойное коммутационное устройство.
Reply #112019-03-28
Их можно соединять параллельно, но не случайно. Два ИБП подключены к линии связи, и связь используется для синхронизации двух устройств. Многие производители могут это сделать.
Reply #122019-03-29
Разве нельзя установить статический безобрывный переключатель перед приборным шкафом?
Reply #132019-03-29
Добавьте два модуля резервирования питания в шкаф питания прибора.
Reply #142019-03-29
Это определенно неправильно. Инструменты, как правило, постоянного тока. Рассмотрите возможность добавления устройства переключения переменного тока на постоянный.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.