Когда расход составляет 0, показания приборов на месте также равны 0. Однако при измерении с помощью мультиметра обнаруживается ток в размере 4,04 мА. Как сделать так, чтобы этот ток стал равен 4 мА или меньше? Бесполезно пытаться уменьшить расход — даже при низком расходе ток остается на уровне 4 мА. Также бесполезно сбрасывать показатели до нуля. Неизвестно, что произойдет, если подать очень малый расход и снова сбросить показатели до нуля
Заменили, проблема не в мультиметре!
Если расходомер работает нормально, пусть процент отсечения слабых сигналов будет немного выше
У вас показатель потока равен 0, и на приборе тоже отображается 0. Вы можете подключиться с помощью протокола HART, чтобы узнать точные значения. Если 4,04 мА кажутся вам неприемлемыми, можно просто отключить сигнал о низком потоке или откалибровать нулевую точку. Однако даже после калибровки нулевой точки всё равно будет небольшое изменение тока; он не сможет оставаться на уровне 4 мА
У вас здесь вообще нет проблем: обычно мощность выхода составляет 4 миллиампера, а устройства также имеют погрешности в работе. У вас значение 4,04 миллиампера находится в допустимых пределах, поэтому никаких проблем нет.
Посмотрите в инструкции: при полной заполненности трубки значение должно быть установлено в ноль. Если это не помогает, проверьте, есть ли регулятор для установки нуля. Если и это не сработает, придётся заменить плату