Thread Content
У меня есть вопрос: если на складе хранятся токсичные жидкости в бочках (эпоксихлорпропан), как правильно установить детекторы токсичных газов? Согласно стандарту GB 50493, если использовать по одному датчику на радиусе 1 метра, то весь склад будет полностью покрыт датчиками, что кажется нереалистичным. Каковы ваши мнения? Или вы раньше сталкивались с подобными проектами, и там поступали так же?
Бесполезно об этом думать и говорить до изнеможения. Для таких дел необходимо, чтобы квалифицированный проектный институт разработал проект для вас. Институт проектирования сказал: установим столько, сколько скажете. У вас нет квалификации, сто штук установить — и то не получится.
От источника утечки — места, где легко происходит утечка. Например, клапанные узлы, фланцы и т. д.
У этого есть нормы. Посмотрите стандарты проектирования систем оповещения о газе. Требуется расстояние между элементами
GB 50493-2009 4.2.2 Если источник горючих газов находится в закрытом или слабо вентилируемом полуоткрытом здании, то каждые 15 м можно устанавливать детектор; расстояние от детектора до любого источника выброса не должно превышать 7,5 м. Расстояние от детектора токсичных газов до источника выброса также не должно превышать 1 м. Следует иметь в виду, что расстояние от детектора токсичных газов до источника выброса не должно превышать 1 м
Ужасные стандарты! Фу! Кто прислал мне эту книгу? Я буду использовать её для вытирания задницы. Мне всё равно, что бумага твердая, а текст грязный
Источник выбросов: здесь скоплено множество бочек. Площадь этой территории составляет 2×5 = 10 квадратных метров; высота кучи — 2 метра. Кто может сказать мне, считая откуда именно — от центра кучи — расстояние в 1 метр, указанное в стандартах измерений? Кто может сказать мне, сколько датчиков токсичных газов необходимо установить здесь?
\ud83d\udc37 Брат, ты крутой, но проверяющий не обращает внимания — он просто проверяет по инструкции
Обратите внимание: согласно стандартам длина не должна превышать один метр, хотя превышение этого значения также допускается — решающим будет проект, разработанный проектным институтом. Если площадь мала, устанавливается меньше устройств; если площадь велика — больше. Достаточно следовать здравому смыслу. Например, если вы определили зону хранения, устройства устанавливаются вокруг нее. Внутри же, где находятся бочки, их ставить не нужно. В регламентах работы указано, что при обычном патрулировании нельзя пересекать предупредительные линии в зоне хранения; для этого требуется использовать портативные устройства.
Устройство для обнаружения токсичных горючих газов; диаметр измерения составляет два метра, что означает, что оно может обнаруживать газы в радиусе двух метров. Посмотрите, сколько у вас источников утечки. Лучше установить несколько вариантов, чтобы сказал проектный институт.
Стандарты, наверное, устанавливаются в зависимости от плотности газа. Количество оборудования в этом магазине — это стандарт
На втором этаже сказали правильно: это действительно не вопрос о том, сколько устройств установить и как их установить. Эту проблему нужно передать проектному институту. Хранилища для опасных отходов также не создаются по желанию компании — это вопрос, который рассматривается проектными институтами.
Согласно стандартам, такой дизайн действительно неудачен и нереалистичен. Я считаю, что находящееся в фиксированном месте устройство для операций с открытием крышки и извлечением материала — это наиболее разумный вариант. На мой взгляд, наиболее оптимальным решением будет размещение нескольких детекторов токсичных газов вокруг места, где расположены баки, причем все должно быть спроектировано в соответствии со стандартами. Если произойдет утечка и вещество распространится по окружающей среде, это тоже можно будет обнаружить, к тому же это вещество гораздо тяжелее воздуха. Поэтому рекомендуется устанавливать их на высоте одного метра над землей, по периметру места размещения бочек; конкретное количество определяется согласно нормативным требованиям.
В качестве основы будут служить чертежи, разработанные проектным институтом. Если не обращаться в проектный институт, можно просто наугад спроектировать что-то на краю участка; когда приедет группа экспертов по надзору, вам сообщат о необходимости внесения корректив. В общем, размещать один элемент на расстоянии 15 м — это не проблема.
Согласно проекту: как спроектировано, так и устанавливается
Если в складе первого класса хранятся вещества в бочках, и необходимо разместить там токсичные вещества, то место у стены явно недостаточно для этой цели. Если же размещать их в воздухе, это повлияет на нормальное движение транспортных средств. Как решить эту проблему?