У клапана XV-1101 нет сигналов об отказе, он не закрывается, его невозможно открыть вручную с помощью DCS — отображается сообщение об отсутствии обратной связи. В чем причина? Просьба к опытным пользователям дать советы
И DO, и DI исчезли одновременно. У большинства кабелей проблемы. Оборвалось? Сгорело?
Несколько возможностей: 1. Логическая проблема: является ли XV-1101 клапаном управления SIS?; Или клапан управляется DCS, но не выполняются условия для его открытия ; 2. Аварии оборудования: неисправности в компонентах, таких как карточки, провода, электромагнитные клапаны, а также аномалии в работе клапанов ; Нужно попросить специалиста по обслуживанию приборов взглянуть на чертежи и провести осмотр на месте — так можно быстро определить причину неисправности.
Отзыв DI, описанный автором поста, тоже исчез. Поэтому вероятность проблем с логикой, картами и приборами довольно невелика. Поэтому я думаю, что это линия
У вас слишком мало критериев для оценки. Это не сложная проблема; специалист с определенным уровнем квалификации может легко ее решить. Кстати, пусть те, кто не является профессионалами, стараются меньше высказываться — это никак не помогает тем, кто задаёт вопросы, и даже имеет обратный эффект.
Проверьте переключатель обратной связи с места. Как правило, когда система отправляет команду на открытие клапана, если в установленный срок не поступает сигнал об открытии клапана, система автоматически отправляет команду на его закрытие; при этом возникает ошибка. Система Zhejiang University Central Control обладает такой функцией
Мы из Роквелла. Клапан был открыт, но вдруг закрылся. Перевод на ручной режим не помог — клапан так и не открылся. Затем появилась сигнализация об ошибке, а время работы превысило установленный лимит
Через несколько минут ручное закрытие клапана показало, что он закрылся полностью, затем при открытии клапана появилась реакция, и всё стало в порядке. Не знаю, в чём причина
Это клапан, управляемый СИС, но в СИС нет отдельной функции для его закрытия. Попытки вручную открыть или закрыть клапан не приносят результата: появляется желтый мигающий сигнал, указывающий на потерю обратной связи и отклонение показателей. Через десять минут при закрытии клапана происходит какое-то действие, а при открытии всё возвращается в норму. Не знаю, в чём причина
Через десять минут его вручную включили, не знаю почему
Исходя из вашего дальнейшего описания, условиями, вызывающими действие клапана, являются давление воздуха, открытие или закрытие воздушного канала и действие электромагнитного клапана. Вероятность срабатывания электромагнитного клапана крайне мала; его срабатывание возможно только при наличии условий для включения замыкания, либо при прерывании подачи питания на клапан, либо при низком напряжении. Согласно вашему описанию, условия для включения замыкания не выполнены, к тому же электромагнитный клапан питается от UPS. Следовательно, предполагается, что причина в системе подачи газа: снижение давления газа приводит к тому, что электромагнитный клапан не работает. При снижении давления клапан постепенно переходит в неисправное положение, из-за чего сигнал о его положении не поступает в течение длительного времени, что и вызывает сигнал тревоги. После восстановления атмосферного давления клапан был открыт полностью, и поступил сигнал о его положении. Поэтому рекомендуется проверить давление в газовой магистрали: обычно магистраль DN15 может обеспечивать питание до четырех клапанов, а магистраль DN20 — до 10 клапанов. Слишком много подвесок: если несколько клапанов будут действовать одновременно, давление в газовой магистрали снизится. Иногда это происходит из-за снижения давления в главной трубе для подачи воздуха. Выше приведен мой личный анализ одной из причин для справки. Кстати, это клапан типа SIS. Раз уж он вышел из строя и оказался в положении закрытия, разве не предусмотрен механизм его сброса? ? Оказывается, его можно выключить, и для возврата в рабочее состояние не нужно сбрасывать — достаточно вручную управлять? Кажется, что такая схема взаимодействия неразумна и не соответствует стандартам.
Всё усложняется до безобразия. Ведь проблема в том, что возникают сбои с обратной связью по положению клапана. Поправьте винты.
Лучше внимательно прочитать описание, прежде чем отвечать.
Проверьте, не является ли давление воздуха на месте установки регулирующего клапана нестабильным, или же оно недостаточно для приведения клапана в движение. С программным обеспечением и кабелями, как правило, всё в порядке.
Иногда в памяти слишком много данных, попробуйте перезагрузить компьютер. Если и это не сработает. Проверьте провода.
По вашим словам, похоже, проблема в действии клапана отключения. Это клапан, открывающийся под действием давления газа? Он вдруг закрылся. Каково давление газа в системе?
Рекомендуется провести проверку в три этапа: отсоединить кабели с задней части устройства DCS, использовать передатчик сигналов для отправки сигнала на место и проверить, сработал ли клапан. Если нет движения, сразу отправляйтесь на место и с помощью передатчика сигналов подайте сигнал на клапан, чтобы проверить, открывается ли он. После исключения неисправностей в проводах и самих клапанах остается только проблема заедания деталей.
Если с самим клапаном все в порядке, проверьте, не связано ли это с системой блокировки; возможно, ее необходимо отключить, чтобы клапан мог функционировать
Проблему ещё не нашли. Сейчас он выключается чаще, сменили кабель, сменили электромагнитный клапан, давление воздуха стабильное, но он всё равно сам выключается. После выключения появляется сообщение об утере обратной связи, вручную его можно включить. В чём же причина? Помогите разобраться, спасибо!
Это клапан подачи воздуха; давление воздуха в системе измерений в норме