Огнестойкие кабели не могут заменить огнезащитные кабели

2019-03-31View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано louhoo 31.03.2019 в 11:09. При рассмотрении чертежей систем автоматического обнаружения пожаров некоторые проектные бюро выбрали для всех кабелей огнестойкие варианты. Я высказал замечание, что согласно пункту 11.2.2 (обязательному положению) «Стандарта проектирования автоматических систем оповещения о пожаре» (GB 50116-2013): кабели сигнализации должны быть либо огнестойкими, либо огнестойкими и негорючими; использование негорючих кабелей не допускается. Ответы от проектных институтов обычно гласят, что огнестойкие кабели могут заменить огнезащитные кабели; я тоже находил в Интернете много постов, в которых говорится, что это возможно. Лично я считаю их незаменимыми по двум причинам: 1) согласно «Общим требованиям к огнестойким и негорючим электрическим кабелям» (GBT 19666-2005), негорючие кабели делятся на несколько категорий: из этой классификации видно, что к первой категории относятся кабели, не обладающие огнестойкими свойствами; в них просто добавляется огнестойкий слой к обычному кабелю. Вероятно, именно поэтому в стандарте указано «огнестойкие или огнезащитные кабели», а не «огнестойкие или защищенные от огня кабели». 2. Тесты на огнестойкость кабелей с антипиреновым покрытием и огнестойких кабелей сильно отличаются, а также различаются и требуемые показатели для прохождения тестов. Испытание на огнестойкость предусматривает следующее: «Испытания кабелей и оптоволоконных кабелей на горение в условиях пламени. Часть 11: Испытание на вертикальное распространение пламени по отдельным изолированным электрическим кабелям. Устройство для проведения испытаний» (GB/T 18380.11-2008) ; Испытания на огнестойкость соответствуют стандарту: «Испытания на целостность линий кабелей или оптоволоконных кабелей в условиях пламени. Часть 23: Порядок проведения испытаний и требования. Данные кабели» (GB/T 19216.23-2003). Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что поскольку речь идет о строгих требованиях стандартов, к ним необходимо относиться строго, не следует рассматривать их в обычном смысле; проектирование должно осуществляться строго в соответствии со стандартами. Если у кого-то есть иные мнения, приветствуется обсуждение.
Reply #22022-06-01
Всё равно нужно следовать нормам и стандартам
Reply #32022-06-03
Огнестойкие кабели безопаснее огнезамедляющих кабелей и могут заменять их; огнезамедляющие кабели не могут заменить огнестойкие

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.