Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано louhoo 31.03.2019 в 11:09. При рассмотрении чертежей систем автоматического обнаружения пожаров некоторые проектные бюро выбрали для всех кабелей огнестойкие варианты. Я высказал замечание, что согласно пункту 11.2.2 (обязательному положению) «Стандарта проектирования автоматических систем оповещения о пожаре» (GB 50116-2013): кабели сигнализации должны быть либо огнестойкими, либо огнестойкими и негорючими; использование негорючих кабелей не допускается. Ответы от проектных институтов обычно гласят, что огнестойкие кабели могут заменить огнезащитные кабели; я тоже находил в Интернете много постов, в которых говорится, что это возможно. Лично я считаю их незаменимыми по двум причинам: 1) согласно «Общим требованиям к огнестойким и негорючим электрическим кабелям» (GBT 19666-2005), негорючие кабели делятся на несколько категорий: из этой классификации видно, что к первой категории относятся кабели, не обладающие огнестойкими свойствами; в них просто добавляется огнестойкий слой к обычному кабелю. Вероятно, именно поэтому в стандарте указано «огнестойкие или огнезащитные кабели», а не «огнестойкие или защищенные от огня кабели». 2. Тесты на огнестойкость кабелей с антипиреновым покрытием и огнестойких кабелей сильно отличаются, а также различаются и требуемые показатели для прохождения тестов. Испытание на огнестойкость предусматривает следующее: «Испытания кабелей и оптоволоконных кабелей на горение в условиях пламени. Часть 11: Испытание на вертикальное распространение пламени по отдельным изолированным электрическим кабелям. Устройство для проведения испытаний» (GB/T 18380.11-2008) ; Испытания на огнестойкость соответствуют стандарту: «Испытания на целостность линий кабелей или оптоволоконных кабелей в условиях пламени. Часть 23: Порядок проведения испытаний и требования. Данные кабели» (GB/T 19216.23-2003). Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что поскольку речь идет о строгих требованиях стандартов, к ним необходимо относиться строго, не следует рассматривать их в обычном смысле; проектирование должно осуществляться строго в соответствии со стандартами. Если у кого-то есть иные мнения, приветствуется обсуждение.
Всё равно нужно следовать нормам и стандартам
Огнестойкие кабели безопаснее огнезамедляющих кабелей и могут заменять их; огнезамедляющие кабели не могут заменить огнестойкие