Проблемы измерения уровня жидкости с помощью датчика разницы давлений

2019-03-31View Original

Thread Content

Датчик разницы давлений используется для измерения уровня жидкости. В конденсационном резервуаре нет изоляционной жидкости; воду нужно подавать непосредственно от клапана вверх или же заполнять резервуар водой. На что следует обратить внимание?
Reply #22019-03-31
Почему нет изоляционной жидкости? Вода тоже является изоляционным веществом! На минимальном уровне жидкости давление в камере с положительным давлением составляет h_min × ρ, а давление в камере с отрицательным давлением — h × ρ_вода. В этом случае разница давлений равна h_min × ρ – h × ρ_вода = –(h × ρ_вода). На максимальном уровне жидкости давление в камере с положительным давлением составляет h_max × ρ, а давление в камере с отрицательным давлением — h_max × ρ_вода. В этом случае разница давлений равна h_max × (ρ – ρ_вода). При любом уровне жидкости давление в камере с положительным давлением составляет h × ρ, а давление в камере с отрицательным давлением — h × ρ_вода. В этом случае разница давлений также равна h × (ρ – ρ_вода). Посмотрим на соотношение плотности среды и плотности воды.
Reply #32019-03-31
Спасибо! Я понимаю, что мои знания ограничены. Всё ли это примерно соответствует тому, что показано на этой диаграмме? Я отправлю её вам, чтобы вы могли посмотреть
Reply #42019-03-31
Спасибо, я понимаю, что мои знания ограничены. Как вы думаете, это примерно соответствует смыслу этой диаграммы?
Reply #52019-03-31
Во-первых, речь идет о настройках приборов на месте. У вас должны быть два конденсационных резервуара: один для системы с положительным давлением H, и другой — для системы с отрицательным давлением L. При заливке воды в конденсационные резервуары сначала необходимо закрыть предварительный клапан резервуара, затем открыть соответствующий клапан. После этого нужно закрыть трехклапанный комплект датчика разницы давлений и уровня жидкости, после чего можно начинать заливку воды, чтобы газ из резервуара вышел — там должна оставаться только жидкость. Болты конденсационного резервуара сверху необходимо обмотать тефлоновой лентой для герметизации.
Reply #62019-04-04
Ничего особенного не нужно учитывать: достаточно закрыть клапан у места соединения конденсационного резервуара с оборудованием, а остальное — как хочется… При выравнивании давления следует налить побольше воды, затем открыть клапан, чтобы избыточная вода вернулась в резервуар… То, что на верхнем этаже говорят о необходимости установки конденсационных резервуаров как с положительной, так и с отрицательной стороны, — это полная чушь. С отрицательной стороны такой резервуар можно использовать, но с положительной стороны гораздо разумнее установить радиаторы для охлаждения. Вам нужно учитывать только вопросы безопасности, а также при настройке нулевой точки следить за порядком действий. Описываю порядок действий кратко: соблюдайте меры безопасности... 1. Закройте клапаны пятиклапанных групп преобразователей давления (или трехклапанных групп), но откройте клапаны группы, ведущей отрицательное давление к преобразователю (боковые клапаны трехклапанных или пятиклапанных групп) ; Закрыть клапан у основания конденсационного резервуара (клапан между корпусом и конденсационным резервуаром) ; 2. Закрыть клапан у основания на стороне высокого давления трансформатора давления (клапан между трансформатором давления и резервуаром). 2. Открыть болт для заливки жидкости в верхней части конденсационного резервуара на низкодавленной стороне, влить воду, добавив немного сверх необходимого количества, чтобы уровень жидкости превышал высоту трубопровода, соединяющего конденсационный резервуар с резервуаром. 3. Затяните болты для заливки жидкости, откройте клапан у основания конденсационного резервуара, подождите примерно 1 минуту, пока конденсат из трубопровода, идущего к боковому выходу резервуара, не поступит внутрь резервуара, затем закройте клапан. 4. Снова откройте болт для заливки жидкости и откройте клапан сброса в блоке из пяти клапанов на стороне высокого давления (или клапан сброса на корпусе трансмиттера в блоке из трех клапанов), чтобы мембрана датчика на стороне высокого давления могла напрямую соприкасаться с воздухом. 5. В этом состоянии производится нулевка. 6. Закрыть клапан сброса на стороне положительного давления, затянуть болты для заливки жидкости, открыть клапан у основания конденсационного резервуара, открыть клапан у основания на стороне положительного давления. Внимание: в процессе не открывайте клапан соединения, обязательно!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.