Может ли термопара с диапазоном измерений от 0 до 800°C измерять температуру в 1300°C?
Reply #22019-04-01
Это зависит от того, является ли диапазон от 0 до 800°C диапазоном, установленным в DCS или на панели управления, или же это диапазон, заложенный производителем в термопару. Если диапазон задан в DCS, вам необходимо узнать, каков диапазон работы термопары при производстве. Если верхняя граница измерений превышает 1300°C, её можно использовать; достаточно лишь изменить диапазон в DCS. Если верхняя граница диапазона измерений самого термопары составляет 800°C, то её невозможно использовать в среде с температурой 1300°C.
Reply #32019-04-01
Если K-тип — нельзя. Выбрать тип B, для втулки — высокоалюминиевый материал
Reply #42019-04-01
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем leit 15:24, 1 апреля 2019 года. Код классификации термопар? При такой температуре можно использовать модели S B.
Reply #52019-04-01
На третьем этаже правильный ответ — нужно выбрать вариант b. Датчики типа K не могут измерять температуру на такой высоте. Точные значения я уже не помню, но их можно найти в соответствующих материалах.
Reply #62019-04-02
Для типа K обычно максимум 1000, 1300 — точно не подойдёт. Также необходимо учитывать материал изолятора в зависимости от среды
Reply #72019-04-04
С точки зрения производителя, такой дизайн невозможен: материалы, используемые при температуре 1300 градусов, определенно отличаются от тех, что применяются при температуре 800 градусов. К тому же клиенты не станут платить цену продукта, предназначенного для работы при температуре 1300 градусов, за продукт, подходящий только для температуры 800 градусов. :обнять:
Reply #82019-04-10
Нельзя, вы можете измерить максимум 800

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.