HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема заземления приборов

2019-04-01View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, такие устройства, как уровнемеры, датчики давления или термопротивники, являются взрывозащищенными. При открытии корпуса для осмотра внутренних проводок там имеется винт для заземления. Необходимо ли подключать этот винт? Снаружи корпуса также имеется точка заземления. Я читал стандарты нефтехимической промышленности — там говорится, что при напряжении менее 36 В заземление не требуется. Тогда почему во всех приборах оно всё равно присутствует? Из соображений безопасности, можно ли не подключать к земле внутри, спасибо!
Reply #22019-04-01
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 275340019 22.07.2019 в 18:43. В условиях опасности взрыва необходимо, чтобы корпус прибора имел соответствующую защиту
Reply #32019-04-01
Рабочее подключение уже сделано, нужно ли подключать экранирующий кабель? Кажется, функции ощущений немного дублируются. Я новичок в работе с приборами, прошу вашей помощи. Спасибо!
Reply #42019-04-01
Заземление экранирования — это разновидность рабочего заземления.
Reply #52019-04-01
Заземление внутри корпуса и на самом корпусе в большинстве случаев не требуется. 1. Защитный провод подключается к земле в контрольной комнате в одной точке ; 2. Корпус часов должен быть подключен к земле. Но это можно достичь путем заземления с помощью соединительного устройства. То есть, достаточно установить его на металлическое оборудование или соединить с заземляющим устройством кронштейна; обычно не требуется специальное подключение.   Внимание: в этот момент корпус часов и изоляционный слой проводника должны быть изолированы друг от друга. 3. Корпус требует специальной подключения к земле только тогда, когда прибор установлен на непроводящем устройстве. Обычно используется способ подключения к заземлению устройства, стараясь избегать заземления путем подключения экранирующих проводов ; 4. Схемы приборов, сигнальные и управляющие линии, в принципе, не подключаются к земле. Однако в условиях сильных помех можно рассмотреть возможность заземления вблизи источника помех. Например, если передатчик, установленный в печи с высокочастотным нагревом, не работает корректно, можно попробовать подключить внутренний заземляющий провод к корпусу печи.
Reply #62019-04-04
Если речь идет о взрывозащищенном устройстве, то требуется внутренняя и внешняя заземляющая проводка — два отдельных контура!
Reply #72019-04-04
Большой мастер уже дал очень полный ответ, я просто добавлю немного пояснений: если только речь не идет о средах с высокой воспламеняемостью и взрывоопасностью, заземление корпуса и внутренних компонентов при напряжении 24 В и ниже не требуется; В зонах с повышенным риском взрыва приборы на 220 В должны быть подключены к земле. Болт для подключения корпуса к земле и внутренний болт для подключения к земле соединены между собой; достаточно подключить прибор к земле хотя бы через один из этих болтов (но это не обязательно — ведь прибор соединен с трубопроводами, а трубопроводы уже подключены к земле) ; В местах с высоким риском возгорания и взрыва болт для заземления корпуса прибора на 24 В может быть подключен к земле — либо к самому оборудованию, либо к отдельному элементу заземления (заземление корпуса прибора на 24 В не обязательно должно соединяться с внутренним заземлением); внутреннее заземление подключать не требуется. В любом случае рекомендуется не использовать провода для заземления на самом приборе; вместо этого можно заземлить изоляционный слой кабелей приборов в ящике подключения приборов или в шкафу DCS. Кабель приборов подключается к земле по одному концу, чтобы предотвратить возникновение разницы потенциалов на экранирующем слое, что в свою очередь может привести к образованию замкнутых цепей и повлиять на передачу сигналов.
Reply #82019-04-08
Достаточно одноточечной заземления. Сторона контрольной комнаты уже подключена
Reply #92019-04-09
Не вмешивайтесь, не создавайте проблем. Не подключайте экранирующую оболочку кабеля к корпусу приборов с низким уровнем напряжения. Если есть что сказать важного, скажите три слова. Кто не будет слушаться, пусть ток убьёт его, обжарит до сухого мяса, превратит в острую сушеную колбаску.................... :P
Reply #102019-04-10
Нужно ли заземлять корпус детектора горючих токсичных газов в зоне с повышенным риском взрыва? Внутри () находится экранирующий провод ()
Reply #112019-07-22
https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw Можно ознакомиться с кратким обзором в этой статье
Reply #122019-07-23
Завод, который производит корпуса для приборов, — это не тот же завод, что и завод, который производит сами приборы. Корпус, который могут использовать дизайнеры N производителей приборов в качестве корпуса для N×M моделей приборов. Этот «шуруп заземления» внутри корпуса предусмотрен производителем корпуса! Под этой винтом для заземления есть ли сварные провода, есть ли какая-либо связь с платой устройства через конденсатор и тому подобное? Человек, покупающий прибор, обычно не разбирает его, чтобы это проверить. Нужно ли подключать этот винт к земле — смотрите, что указано в инструкции к прибору. Если в инструкции к прибору об этом не сказано, то человек, использующий прибор, не должен подключать его к земле. Если бездумно подключать кабели, это приведет к проблемам: возникнут помехи, из-за чего показания приборов станут нестабильными, могут произойти сбои в работе устройства, а иногда даже может повредиться сама плата. :лол.
Reply #132019-07-23
Нет времени на всякую ерунду, работы и так мало.
Reply #142019-07-28
У прибора всего 2 провода! Один полюс плюс, один — минус. Хотел бы узнать, есть ли у вас там провод для заземления?
Reply #152019-07-28
Заземление делится на два вида: рабочее заземление и защитное заземление. В современных стандартах защитное заземление называется безопасным заземлением, а рабочее — логическим заземлением. Заземление корпусов всех приборов называется защитным заземлением, то есть прежним защитным контуром. Корпус прибора должен быть подключен к земле; все элементы, которые могут быть подключены к земле, следует так и сделать. Преимущества этого заключаются в следующем: 1) Подключение корпуса к земле позволяет защитить его от некоторых видов импульсных помех, особенно в регионах с частыми грозами. 2) Заземление корпуса на месте эксплуатации способствует предотвращению помех. 3) В частности, когда возникают непонятные проблемы, но нечасто, заземление корпуса на месте может сыграть положительную роль. Заземление корпуса имеет только преимущества, никаких недостатков!
Reply #162019-07-28
Не подключается; в разъединительной коробке происходит экранированное соединение филиальных кабелей и основного кабеля. Основной кабель вводится в корпус шкафа, где все кабели объединяются в единую систему заземления.
Reply #172020-04-02
Твой ответ по-прежнему такой характерный

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.