Почему при одновременной неисправности сигналов в трех контрольных щитах Siemens PLC на одной карте AI возникает сигнал тревоги?

2019-04-02View Original

Thread Content

В этом проекте имеется 3 насоса с повышением давления; у каждого из них предусмотрен пульт управления типа PLC. Однако в процессе эксплуатации периодически возникают сигналы тревоги от одной и той же карты AI, расположенной в пультах управления PLC. Это приводит к одновременному отключению насосов; После проверки выяснилось, что на этой же карте AI имеется в общей сложности 7 сигналов AI. Только ток двигателя на первом канале подается от внешнего источника питания; сигнал тока поступает от трансдьюсера, расположенного в щитке управления частотой. Все остальные сигналы генерируются трансдьюсерами, питаемыми непосредственно от PLC. Предполагается, что именно резкое изменение этого сигнала тока стало причиной сбоев в работе всех сигналов на карте. Но почему в трех щитках PLC с одной и той же картой также возникают сбои в работе сигналов? Пожалуйста, пусть эксперты помогут с анализом. Спасибо! ! !
Reply #22019-04-02
Для сигналов от электроснабжения желательно использовать изолаторы. Модель карты ИИ — 331-7KF02? Соедините землю согласно схеме
Reply #32019-04-03
Изолировать все каналы на этих двух картах ИИ с помощью защитных устройств крайне сложно, поэтому трудно определить, какой именно канал стал причиной сбоя в работе карты ИИ
Reply #42019-04-03
Сигнал тока от частотного преобразователя не требует подачи питания снаружи.
Reply #52019-04-03
«Грязное» питание, обеспечиваемое преобразователем частоты, загрязняет сеть, поэтому все три ПЛК одновременно выдают ошибки. Ни в коем случае не используйте этот отвратительный источник питания от преобразователя частоты для питания приборов.
Reply #62019-04-04
Я сталкивался с похожей проблемой; рекомендую автору также проверить сигналы от других модулей. Проблема, с которой я столкнулся в прошлый раз, заключалась в том, что напряжение, генерируемое датчиком на модуле AO, привело к потере данных на другой карте AI.
Reply #72019-04-04
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 4 апреля 2019 года в 14:20. Не требуется питание.
Reply #82019-05-10
На входе преобразователя напряжение уже есть, поэтому к PLC подавать питание не нужно; обычно используется изолатор.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.