В этом проекте имеется 3 насоса с повышением давления; у каждого из них предусмотрен пульт управления типа PLC. Однако в процессе эксплуатации периодически возникают сигналы тревоги от одной и той же карты AI, расположенной в пультах управления PLC. Это приводит к одновременному отключению насосов; После проверки выяснилось, что на этой же карте AI имеется в общей сложности 7 сигналов AI. Только ток двигателя на первом канале подается от внешнего источника питания; сигнал тока поступает от трансдьюсера, расположенного в щитке управления частотой. Все остальные сигналы генерируются трансдьюсерами, питаемыми непосредственно от PLC. Предполагается, что именно резкое изменение этого сигнала тока стало причиной сбоев в работе всех сигналов на карте. Но почему в трех щитках PLC с одной и той же картой также возникают сбои в работе сигналов? Пожалуйста, пусть эксперты помогут с анализом. Спасибо! ! !
Для сигналов от электроснабжения желательно использовать изолаторы. Модель карты ИИ — 331-7KF02? Соедините землю согласно схеме
Изолировать все каналы на этих двух картах ИИ с помощью защитных устройств крайне сложно, поэтому трудно определить, какой именно канал стал причиной сбоя в работе карты ИИ
Сигнал тока от частотного преобразователя не требует подачи питания снаружи.
«Грязное» питание, обеспечиваемое преобразователем частоты, загрязняет сеть, поэтому все три ПЛК одновременно выдают ошибки. Ни в коем случае не используйте этот отвратительный источник питания от преобразователя частоты для питания приборов.
Я сталкивался с похожей проблемой; рекомендую автору также проверить сигналы от других модулей. Проблема, с которой я столкнулся в прошлый раз, заключалась в том, что напряжение, генерируемое датчиком на модуле AO, привело к потере данных на другой карте AI.
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 4 апреля 2019 года в 14:20. Не требуется питание.
На входе преобразователя напряжение уже есть, поэтому к PLC подавать питание не нужно; обычно используется изолатор.