Для предотвращения септации у компрессора используется двухклапанный регулятор. Клапан A является шаровым и включается в диапазоне от 0 до 60; клапан B — бабочковым, и он включается в диапазоне от 40 до 100. Не могли бы вы, эксперт, объяснить, на чем основывается такой выбор и проектирование?
Какой тип клапана выбрать, и следует ли учитывать изменения давления и расхода жидкости?
1. В системе управления используются клапаны разного размера (с разными значениями CV), что позволяет при различных режимах работы обеспечить хорошие характеристики регулирования за счёт комбинированного использования клапанов во всем диапазоне; 2. Клапаны, предотвращающие возникновение аттерштока, должны открываться быстро, но закрываться медленно, чтобы избежать влияния аттерштока на технологический процесс и повреждения оборудования ; В программе управления против застоя, такой как CCC, существует четыре линии управления: линия управления застоем (управление с использованием цикла PID), линия управления плавным изменением положения клапана (плавное открытие на 5%), линия управления предельным положением клапана (быстрое полное открытие) и линия фактического застоя (невидима; используется для записи данных при первом запуске оборудования с целью корректировки проекта). Один клапан в сочетании с надлежащей процедурой противодействия аттербушону позволяет удовлетворить требования к управлению. 3. Я считаю, что такая конструкция предназначена для обеспечения быстрого открытия во время предотвращения застоя и последующей настройки; по этому вопросу можно посоветоваться с производителем компрессора
Я думаю, это просто замена трусов на что-то другое, без каких-либо оснований.