Почему сигнал веса после поступления в DCS не совпадает с показаниями весов на месте?
Это сигнал 4–20 мА? Переведите значения веса, полученные на месте измерений, в соответствующие значения тока 4–20 мА с учетом диапазона измерений, затем измерьте их с помощью мультиметра. Если значения верны, вернитесь в шкаф с оборудованием, чтобы выяснить причину проблемы: возможно, канал, используемый картой DCS, находится за пределами допустимых значений, или же настройки диапазона измерений в конфигурации DCS не совпадают с диапазоном измерений на месте
Согласен с мнением с второго этажа: у многих устройств диапазоны измерений в системе DCS сильно отличаются от диапазонов на самом оборудовании. Сначала необходимо провести пересчёт тока.
Диапазоны совпадают, давайте снова измерим соответствующее значение тока
Если разница велика, то, безусловно, есть какая-то проблема. Если же разница невелика — всего несколько килограммов, то, скорее всего, речь идет о потерях в линиях передачи. Некоторые приборы можно откалибровать, чтобы показания стали совпадать
Это название Толидо? Возможно, проблема в канале вывода сигнала. Отсоедините кабель, идущий к DCS, и измерьте ток на контактах с помощью мультиметра. Обычно имеются 2 канала; если есть проблемы, попробуйте использовать другой канал вывода
После преобразования аналоговых значений всегда возникает некоторая погрешность. У некоторых приборов можно регулировать коэффициент усиления выходного сигнала. Можно точно определить, какое аналоговое значение соответствует 4 мА и какое — 20 мА; это позволяет внести коррективы и сделать результат преобразования более точным.