Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем louhoo 8 апреля 2019 года в 11:52. Требования, касающиеся заземления приборов на химических заводах, приводятся в двух документах: «Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности» (SH/T 3081-2003): «2.1.2 Приборы, работающие от источников питания с напряжением ниже 36 В, не требуют защитного заземления, за исключением случаев, когда они могут соприкасаться с оборудованием, работающим под напряжением выше 36 В». ” «Стандарты проектирования заземления систем измерений» (HG/T 20513-2014): «3.1.3 Полевые измерительные приборы, трансмиттеры, местные выключатели и т. п., питаемые от источников напряжения ниже 36 В, могут не иметь защитного заземления, если нет особых требований к этому». ” Изначально должно было хватить изучения этих двух стандартов: у большинства приборов напряжение ниже 36 В, поэтому заземление не требуется. Но! Вот что важно: один опытный специалист сказал, что не стоит постоянно сосредотачиваться на этих отраслевых стандартах, а следует обратить внимание на требования государственных стандартов. Специалист указал на следующий стандарт: «Стандарты проектирования систем управления приборами на нефтегазовых месторождениях и в трубопроводных сетях» (GB/T 50892-2013). Поскольку большая часть территории резервуаров и производственных объектов находится в зонах с высоким риском взрыва, согласно этому стандарту практически все приборы должны иметь защитное заземление. Эксперты говорят, что требования к гражданским сооружениям на нефтяных месторождениях уже таковы, не говоря уже о предприятиях химической промышленности. Они рекомендуют осуществлять защитный заземление независимо от того, ниже ли напряжение 36 В или нет. Я считаю, что слова экспертов вполне обоснованны, но проектный институт утверждает, что эти стандарты не предназначены для химической промышленности и их следует игнорировать. Я считаю, что такой ответ от проектного института — это просто формальность. А как вы думаете: учитывается ли только напряжение, или также учитывается опасность взрыва?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 275340019 6 августа 2019 года в 19:54. Чтобы ознакомиться с правилами, сначала необходимо прочитать информацию об области применения, общие положения и пояснения к отдельным статьям. Не стоит слепо копировать. См. https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw
Чем старше эксперт, тем он более глупеет: знания устаревают, взгляды становятся устаревшими, а профессиональные навыки снижаются... Подключение корпуса устройства к земле — действительно ли это защитное подключение? Что обеспечивает заземление корпуса? Какова связь между заземлением корпуса, измерительными элементами и усилительной схемой? Вы когда-нибудь проектировали электронные устройства? Понимаете ли вы принципы работы их схем? Что касается заземления корпуса, то необходимо объяснить это разумно — просто так говорить нельзя. Чушь собачья, народ Хэнаня из храма Шаолинь — снимут штаны и убьют его. :лол
Черт возьми, ты, Яньран, выглядишь как старый лысый монах из Шаолиня! Я восхищаюсь! Восхищаюсь!
Работаю на нефтяном месторождении: металлические корпуса различных трансмиттеров автоматического управления на нефтегазовых объектах здесь действительно подключены к земле. Раньше этого не делали, начали делать только позапрошлый год. Потом те, кто проверял, были ещё смешнее... Оборудование Симидзу тоже было подключено к земле…
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 9 апреля 2019 года в 10:31.
1. Старик из Шаолиня умеет спорить, не так ли? Перечислите все приборы, которые только можно себе представить, и расставьте их в определенном порядке. Подумайте о том, как эти приборы соединяются с устройствами, отвечающими за обработку данных.
2. Если только устройства не сделаны из пластика, то корпуса приборов автоматически подключаются к земле, верно? 3. Если вы снова подключите корпус прибора к земле, то это будет просто глупостью с вашей стороны! Если вы будете вести себя неразумно, ток может начать бесконтрольно циркулировать внутри корпуса прибора. Это все равно что старик снимает штаны и бьет старого эксперта по заднице — понимаете? :лол
Во всех приборах на заводе по производству нефтехимикатов в Сычуани требуется заземление; на месте царит настоящая паутина: lol
Ох, словами раскрыта вся суть — настоящий мастер!
Все приборы у нас подключены к земле
В стандартах нефтехимической промышленности также предусмотрено, что кабельные короба и металлические защитные трубы должны иметь защитный заземление. Это необходимо в зонах с высоким риском взрывов, чтобы предотвратить накопление статического электричества, которое может стать источником возгорания. Что касается корпусов приборов, то согласно пункту 2.1.3 стандартов нефтехимической промышленности, если они находятся в хорошем электрическом контакте с уже заземленными металлическими панелями, корпусами, шкафами и другими элементами, то заземление может не требоваться. Что касается использования 36 В с защитным заземлением, то это касается зон, не представляющих взрывной опасности; речь идет о необходимости предотвращения того, чтобы высоковольтное электрическое оборудование могло причинить вред человеку из-за утечки тока. Для зон с опасностью взрыва. . . Я думаю, что учитывается не только безопасное для людей напряжение в 36 В, но и такие факторы, как утечка легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов. . Оценивать этот заземлитель нельзя исключительно на основе напряжения 36 В
Сейчас эксперты на месте задают вопросы просто ради того, чтобы задавать их; все оценивается строго. Как только обнаруживается возможность заземления в системах с нефтью и газом, сразу же требуется заземление, независимо от обстоятельств. Почему необходимо устранить проблемы с заземлением приборов? Потому что для компаний, которым легко это сделать, это не требует значительных затрат — достаточно лишь устранить незначительные недостатки. Если же требуется проверить сложные системы взаимного управления на наличие ошибок, то эту задачу перекладывают на проектный институт
Похоже, все требования к заземлению должны быть выполнены. Трубопроводы системы водоснабжения, а также все приборы, установленные на них, соединены между собой.
Изучите!* Все вышеупомянутое — это не обязательные стандарты, а рекомендуемые. Решение о том, применять их или нет, зависит от конкретных обстоятельств и личного мнения!
Чтобы преодолеть препятствия, нужно следовать советам местных экспертов; возражения бесполезны — это приведёт к быстрой гибели
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Юньму 11.04.2019 в 21:48. Несколько десятилетий назад кто считался экспертом? По крайней мере, у кого-то были настоящие знания и навыки, признаваемые коллегами; по крайней мере, у кого-то были глубокие и значимые взгляды, признаваемые всеми профессионалами; по крайней мере, у кого-то было множество трудов по различным темам, доступных для всех. Сейчас слова используются бездумно: повсюду встречаются эксперты с статусом, но без знаний
Нет определенного. Есть много особых случаев. Но в большинстве случаев заземление всё равно полезно. Например, трубопроводы для водорода должны быть подключены к земле, чтобы предотвратить накопление статического электричества. А при подключении измерительных приборов к электролизеру, сам электролизер также становится заземленным, что создает огромную опасность, поэтому его ни в коем случае нельзя заземлять. Смотреть прямо в книгу — это не сработает. Подумайте перед тем, как делать.
Заземление, конечно, лучше, но сложность заключается в правильном заземлении. Если руководитель скажет заземлить всё, ха-ха, тогда все приборы будут заземлены. Ещё когда у приборов есть контакты для заземления — это нормально, но вокруг приборов мест для заземления почти нет, и в итоге всё делается небрежно, беспорядочно подключают провода, ха-ха. Даже у многих приборов, у которых нет контактов для заземления, требуют внести коррективы.:lol:lol:lol:lol:lol:lol