Печаль! Действительно ли необходимо заземление корпуса прибора?

2019-04-08View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем louhoo 8 апреля 2019 года в 11:52. Требования, касающиеся заземления приборов на химических заводах, приводятся в двух документах: «Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности» (SH/T 3081-2003): «2.1.2 Приборы, работающие от источников питания с напряжением ниже 36 В, не требуют защитного заземления, за исключением случаев, когда они могут соприкасаться с оборудованием, работающим под напряжением выше 36 В». ” «Стандарты проектирования заземления систем измерений» (HG/T 20513-2014): «3.1.3 Полевые измерительные приборы, трансмиттеры, местные выключатели и т. п., питаемые от источников напряжения ниже 36 В, могут не иметь защитного заземления, если нет особых требований к этому». ” Изначально должно было хватить изучения этих двух стандартов: у большинства приборов напряжение ниже 36 В, поэтому заземление не требуется. Но! Вот что важно: один опытный специалист сказал, что не стоит постоянно сосредотачиваться на этих отраслевых стандартах, а следует обратить внимание на требования государственных стандартов. Специалист указал на следующий стандарт: «Стандарты проектирования систем управления приборами на нефтегазовых месторождениях и в трубопроводных сетях» (GB/T 50892-2013). Поскольку большая часть территории резервуаров и производственных объектов находится в зонах с высоким риском взрыва, согласно этому стандарту практически все приборы должны иметь защитное заземление. Эксперты говорят, что требования к гражданским сооружениям на нефтяных месторождениях уже таковы, не говоря уже о предприятиях химической промышленности. Они рекомендуют осуществлять защитный заземление независимо от того, ниже ли напряжение 36 В или нет. Я считаю, что слова экспертов вполне обоснованны, но проектный институт утверждает, что эти стандарты не предназначены для химической промышленности и их следует игнорировать. Я считаю, что такой ответ от проектного института — это просто формальность. А как вы думаете: учитывается ли только напряжение, или также учитывается опасность взрыва?
Reply #22019-04-08
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 275340019 6 августа 2019 года в 19:54. Чтобы ознакомиться с правилами, сначала необходимо прочитать информацию об области применения, общие положения и пояснения к отдельным статьям. Не стоит слепо копировать. См. https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw
Reply #32019-04-08
Чем старше эксперт, тем он более глупеет: знания устаревают, взгляды становятся устаревшими, а профессиональные навыки снижаются... Подключение корпуса устройства к земле — действительно ли это защитное подключение? Что обеспечивает заземление корпуса? Какова связь между заземлением корпуса, измерительными элементами и усилительной схемой? Вы когда-нибудь проектировали электронные устройства? Понимаете ли вы принципы работы их схем? Что касается заземления корпуса, то необходимо объяснить это разумно — просто так говорить нельзя. Чушь собачья, народ Хэнаня из храма Шаолинь — снимут штаны и убьют его. :лол
Reply #42019-04-08
Черт возьми, ты, Яньран, выглядишь как старый лысый монах из Шаолиня! Я восхищаюсь! Восхищаюсь!
Reply #52019-04-08
Работаю на нефтяном месторождении: металлические корпуса различных трансмиттеров автоматического управления на нефтегазовых объектах здесь действительно подключены к земле. Раньше этого не делали, начали делать только позапрошлый год. Потом те, кто проверял, были ещё смешнее... Оборудование Симидзу тоже было подключено к земле…
Reply #62019-04-08
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 9 апреля 2019 года в 10:31.
1. Старик из Шаолиня умеет спорить, не так ли? Перечислите все приборы, которые только можно себе представить, и расставьте их в определенном порядке. Подумайте о том, как эти приборы соединяются с устройствами, отвечающими за обработку данных.
2. Если только устройства не сделаны из пластика, то корпуса приборов автоматически подключаются к земле, верно? 3. Если вы снова подключите корпус прибора к земле, то это будет просто глупостью с вашей стороны! Если вы будете вести себя неразумно, ток может начать бесконтрольно циркулировать внутри корпуса прибора. Это все равно что старик снимает штаны и бьет старого эксперта по заднице — понимаете? :лол
Reply #72019-04-08
Во всех приборах на заводе по производству нефтехимикатов в Сычуани требуется заземление; на месте царит настоящая паутина: lol
Reply #82019-04-09
Ох, словами раскрыта вся суть — настоящий мастер!
Reply #92019-04-10
Все приборы у нас подключены к земле
Reply #102019-04-10
В стандартах нефтехимической промышленности также предусмотрено, что кабельные короба и металлические защитные трубы должны иметь защитный заземление. Это необходимо в зонах с высоким риском взрывов, чтобы предотвратить накопление статического электричества, которое может стать источником возгорания. Что касается корпусов приборов, то согласно пункту 2.1.3 стандартов нефтехимической промышленности, если они находятся в хорошем электрическом контакте с уже заземленными металлическими панелями, корпусами, шкафами и другими элементами, то заземление может не требоваться. Что касается использования 36 В с защитным заземлением, то это касается зон, не представляющих взрывной опасности; речь идет о необходимости предотвращения того, чтобы высоковольтное электрическое оборудование могло причинить вред человеку из-за утечки тока. Для зон с опасностью взрыва. . . Я думаю, что учитывается не только безопасное для людей напряжение в 36 В, но и такие факторы, как утечка легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов. . Оценивать этот заземлитель нельзя исключительно на основе напряжения 36 В
Reply #112019-04-11
Сейчас эксперты на месте задают вопросы просто ради того, чтобы задавать их; все оценивается строго. Как только обнаруживается возможность заземления в системах с нефтью и газом, сразу же требуется заземление, независимо от обстоятельств. Почему необходимо устранить проблемы с заземлением приборов? Потому что для компаний, которым легко это сделать, это не требует значительных затрат — достаточно лишь устранить незначительные недостатки. Если же требуется проверить сложные системы взаимного управления на наличие ошибок, то эту задачу перекладывают на проектный институт
Reply #122019-04-11
Похоже, все требования к заземлению должны быть выполнены. Трубопроводы системы водоснабжения, а также все приборы, установленные на них, соединены между собой.
Reply #132019-04-11
Изучите!* Все вышеупомянутое — это не обязательные стандарты, а рекомендуемые. Решение о том, применять их или нет, зависит от конкретных обстоятельств и личного мнения!
Reply #142019-04-11
Чтобы преодолеть препятствия, нужно следовать советам местных экспертов; возражения бесполезны — это приведёт к быстрой гибели
Reply #152019-04-11
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Юньму 11.04.2019 в 21:48. Несколько десятилетий назад кто считался экспертом? По крайней мере, у кого-то были настоящие знания и навыки, признаваемые коллегами; по крайней мере, у кого-то были глубокие и значимые взгляды, признаваемые всеми профессионалами; по крайней мере, у кого-то было множество трудов по различным темам, доступных для всех. Сейчас слова используются бездумно: повсюду встречаются эксперты с статусом, но без знаний
Reply #162019-04-11
Нет определенного. Есть много особых случаев. Но в большинстве случаев заземление всё равно полезно. Например, трубопроводы для водорода должны быть подключены к земле, чтобы предотвратить накопление статического электричества. А при подключении измерительных приборов к электролизеру, сам электролизер также становится заземленным, что создает огромную опасность, поэтому его ни в коем случае нельзя заземлять. Смотреть прямо в книгу — это не сработает. Подумайте перед тем, как делать.
Reply #172019-04-12
Заземление, конечно, лучше, но сложность заключается в правильном заземлении. Если руководитель скажет заземлить всё, ха-ха, тогда все приборы будут заземлены. Ещё когда у приборов есть контакты для заземления — это нормально, но вокруг приборов мест для заземления почти нет, и в итоге всё делается небрежно, беспорядочно подключают провода, ха-ха. Даже у многих приборов, у которых нет контактов для заземления, требуют внести коррективы.:lol:lol:lol:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.