На чем основано использование задержки сигнала у кнопки экстренной остановки в системе безопасности?

2019-04-09View Original

Thread Content

Недавно перед кнопкой экстренной остановки системы безопасности устройства внезапно пропал сигнал, из-за чего произошла аварийная остановка. Это ошибка в работе. Для снижения ошибочных действий в устройстве предлагается ввести замедление интерлокировки. Я считаю, что если устанавливать задержку, добавление двух-трех секунд не принесёт никакой пользы в решении проблемы — за две-три секунды оператор просто не сможет отреагировать. Увеличивается вероятность сбоя в системе интерлокировки. Но также невозможно найти основания и **нормы для отклонения. У уважаемых экспертов есть какие-нибудь хорошие предложения?
Reply #22019-04-09
Дополнительные пары контактов, усиление критериев, обнаружение прерывания соединения
Reply #32019-04-10
Ваш вопрос относится к определению причин аварии, и никаких отложенных изменений делать нельзя. С точки зрения процедуры внесения изменений, это должно осуществляться под руководством соответствующего отдела оборудования, с участием производителя дизайна, и только после одобрения генерального менеджера по производству. Вам нет необходимости искать соответствующие основания. На самом деле основанием является оригинальная инструкция к устройству. С технической точки зрения существует два возможных объяснения этого явления: во-первых, это действительно может быть следствием каких-то действий; а во-вторых? ? ? Если говорить, что это была ошибка в работе устройства, то необходимо выяснить причину: дело в реле или в проводах? ? ? ? Это можно проверить; считается, что установка камеры в случае ошибочной работы — гораздо более рациональный вариант, чем изменение времени выполнения задачи:lol
Reply #42019-04-10
1. Не рекомендуется увеличивать задержку: кнопка экстренной остановки предназначена именно для немедленного остановки в чрезвычайных ситуациях. Увеличение задержки приведёт к опозданию срабатывания и не решит проблему коренным образом; 2. Если необходимо одновременно повысить надежность и доступность, можно рассмотреть использование кнопок экстренной остановки с 3 контактами на этапе проектирования; в противном случае позже будет сложно что-либо изменить ; 3. Внезапная остановка обязательно имеет причину; чаще всего это связано с проблемами в линии. При неисправности каналов системы (включая карточки) или самих карточек срабатывает сигнал тревоги. Рекомендуется провести стандартную проверку: на наличие проблем с кнопкой экстренной остановки, коробкой подключений, соединениями на плате разъемов и проводкой; на то, не ослабли ли разъемы и не ржавеют ли они; на значения сопротивления кабелей и их параметры по отношению к земле. Также необходимо проверить плату разъемов ; 4. Однажды произошла внезапная остановка всего оборудования при нажатии кнопки остановки; проверка линий и соединений от места установки до крепежных элементов показала отсутствие проблем ; Поскольку существуют другие кнопки экстренной остановки, в системе реализовано обходное решение: события фиксируются, но блокировка не активируется ; Было обнаружено, что работа человека рядом с шкафом приводит к сбоям. При дальнейшей проверке выяснилось, что отверстия в пружинах замковых элементов платы FTA были слишком большими, из-за чего происходило неполное соединение на одной стороне; вибрация могла привести к разрыву соединения ; Отверстие в пружинке возникло из-за сгорания предохранителя на этапе настройки; при замене предохранителя не было специальных инструментов, поэтому его пытались извлечь руками, что привело к деформации пружинки. При проверке было обнаружено, что у небольшого количества других плат с контактами также имеются проблемы; они были устранены, и было потребовано соблюдать стандартные процедуры работы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.