От 2-х блоков UPS для электрооборудования к шкафу системы управления приборами: объединять с электрической стороны или с стороны приборов? ? Есть ли соответствующие стандарты и нормы?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ЗhiGE 11.04.2019 в 20:31. 1. Напряжение UPS, подающего питание на приборы, составляет 220 В переменного тока. Из-за различия фаз такое соединение не допускается; 2. Даже если электрооборудование позволяет синхронизировать две системы UPS, не рекомендуется соединять их общими шинами. Это делается для того, чтобы отказ одной из систем не привел к отказу другой (например, из-за короткого замыкания). В компаниях Sinopec уже происходили подобные инциденты с системами UPS ; 3. Система управления приборами относится к категории оборудования первой категории нагрузки; в современных проектах предусматривается двойная система UPS, работающая параллельно ; 4. Резервное питание приборов: 24 В постоянного тока; реализуется за счёт двух блоков питания на 24 В постоянного тока и диодов для обеспечения резервного питания ; Для важных устройств, работающих от сети 220 В переменного тока, необходимо обеспечить резервирование; можно использовать устройства для быстрого отключения электропитания. Правила управления технологией питания: Глава 3, статья 16(2) Режим работы: применяется режим работы одного агрегата. Другие положения приведены для справки.