От 2-х блоков UPS для электрооборудования к шкафу системы управления приборами: объединять с электрической стороны или с стороны приборов? ?

2019-04-11View Original

Thread Content

От 2-х блоков UPS для электрооборудования к шкафу системы управления приборами: объединять с электрической стороны или с стороны приборов? ? Есть ли соответствующие стандарты и нормы?
Reply #22019-04-11
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ЗhiGE 11.04.2019 в 20:31. 1. Напряжение UPS, подающего питание на приборы, составляет 220 В переменного тока. Из-за различия фаз такое соединение не допускается; 2. Даже если электрооборудование позволяет синхронизировать две системы UPS, не рекомендуется соединять их общими шинами. Это делается для того, чтобы отказ одной из систем не привел к отказу другой (например, из-за короткого замыкания). В компаниях Sinopec уже происходили подобные инциденты с системами UPS ; 3. Система управления приборами относится к категории оборудования первой категории нагрузки; в современных проектах предусматривается двойная система UPS, работающая параллельно ; 4. Резервное питание приборов: 24 В постоянного тока; реализуется за счёт двух блоков питания на 24 В постоянного тока и диодов для обеспечения резервного питания ; Для важных устройств, работающих от сети 220 В переменного тока, необходимо обеспечить резервирование; можно использовать устройства для быстрого отключения электропитания. Правила управления технологией питания: Глава 3, статья 16(2) Режим работы: применяется режим работы одного агрегата. Другие положения приведены для справки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.