Проблема взаимной блокировки старта и остановки двигателя

2019-04-11View Original

Thread Content

У нас есть двигатель, который требует управления как удаленно, так и непосредственно на месте. Система DCS использует отдельные группы кабелей управления для запуска и остановки насоса в контрольном щиту двигателя. Если двигатель останавливается непосредственно на месте (с использованием кнопки автоматического возврата в рабочее состояние), не может ли система DCS по ошибке удаленно снова запустить остановленный двигатель? (В нормальных условиях сигналы DCS для запуска и остановки двигателя поступают через реле, то есть после местной остановки реле, отвечающее за запуск двигателя, остается под напряжением). Помимо настройки в электрическом щиту переключателя аварийной остановки с функцией самоподдержания, которая предотвращает удаленный автоматический запуск двигателя от DCS, существуют ли еще какие-либо способы этого?
Reply #22019-04-11
На месте используется переключатель для выбора режима управления — локального или удаленного; решение о том, какой режим использовать, принимается на месте.
Reply #32019-04-11
Сигналы запуска и остановки, генерируемые системой DCS, сопоставляются в соответствии с электрическими схемами. Обычно подаются импульсные сигналы продолжительностью 3–5 секунд; по истечении этого времени реле теряет питание
Reply #42019-04-11
У всех будет регулировочный рычаг. Не волнуйтесь. Если проектный институт не может даже к этому подумать, то зачем он вообще существует?
Reply #52019-04-13
В области электротехники предусмотрены пульты управления на месте, с возможностью удаленного управления. При локальном времени дистанционный режим не работает.
Reply #62019-04-13
Система DCS может по ошибке удаленно запустить остановленный двигатель. Но беспокоиться из-за возможного неправильного запуска не стоит. Чтобы предотвратить запуск двигателя непосредственно на месте или удаленно через DCS, необходимо переместить ящик в режим тестирования или режим технического обслуживания; в таком случае агрегат больше не может функционировать в режиме горячего резерва. Для запуска необходимо запросить электроэнергию у электрооборудования, что сопряжено с большими неудобствами.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.