Датчик уровня жидкости в котловом баке — это датчик от компании Rosemount. Сторона H датчика соединена с жидкостной фазой (–), а сторона L — с паровой фазой (+). Такая установка, наверное, правильная. Датчик можно откалибровать так, чтобы показания были равны нулю; отклонение показаний может составлять от –5,2 до 0. Уровень жидкости сильно отличается от показаний магнитного датчика уровня, расположенного рядом. Вентили, контролирующие паровую и жидкостную фазы, закрыты; на стороне H все еще есть пар, а на стороне L течет небольшое количество воды. В настоящее время уровень жидкости в баке составляет 30 см. Расстояние между центрами датчиков — 670 мм. При нормальных условиях температура насыщенного пара составляет 350°C. Нет проблем с засорением; при нормальном конденсировании показания датчика немного отрицательные, но близки к нулю, что указывает на почти полный уровень жидкости. Пока неясно, в чем проблема. Прошу у экспертов совета, помогите решить эту проблему
Один способ — подключить мультиметр последовательно к шкафу для измерения тока и параллельно — для измерения напряжения. Напряжение в норме, сигнал тока в норме. Проверьте, может ли DCS отображать соответствующий уровень жидкости; если не отображается — ищите неисправности в DCS. Напряжение в норме, сигнал тока нестабилен — необходимо найти место повреждения трансмиттера.
Ток и напряжение в норме, на ПК DCS постоянно мигает желтый индикатор с вопросительным знаком; при повторной подключении датчика к каналу все работает нормально, что говорит о том, что сам канал также в порядке. Трансмиттер можно откалибровать, но на экране DCS продолжает мигать желтый индикатор с вопросительным знаком и числовыми значениями
Этот диапазон значений позволяет исключить неисправности; нельзя сразу заменять устройство при первых же проблемах. Необходимо определить, связана ли проблема с самими измерительными приборами, с кабелями или с системой в целом. С помощью измерений, наблюдений и замены компонентов можно использовать метод исключения: например, можно подключить этот элемент к другому элементу, чтобы выяснить, будет ли отображение работать нормально. Таким образом можно выявить причину проблемы
Во-первых, отсоединив панель на месте установки и кабели, использование пульта управления 475 позволяет определить, в порядке ли находится прибор в данный момент. Во-вторых, отключив кабели с стороны оборудования и с стороны DCS, можно проверить непрерывность кабеля и его изоляцию. В-третьих, на входе подается аналоговый сигнал, чтобы проверить, правильно ли отображается изображение.
Это не уровнемер с двумя камерами для балансировки? Неужели конденсат был полностью сливаем?
Тот парень наверху прав: сначала определите значения на месте, выведите один кабель из коробки с оборудованием и измерьте ток с помощью мультиметра. Посмотрите, является ли значение 4–20 мА нормальным. Затем проверьте, нет ли проблем с каналом связи. Раз вы утверждаете, что с каналом все в порядке, то, возможно, проблема заключается в программном обеспечении или в программах DCS. Рекомендуется попробовать следующее: снова загрузите диаграмму процесса, связанную с этим уровнем жидкости. Если проблема останется, удалите программу, отвечающую за отображение уровня жидкости, а затем снова загрузите её. Во время этих действий обязательно делайте резервные копии программы.
Это уровнемер с магнитными перекидными дисками, от ABB
Не обращай на него внимания, через день все пройдет. Вверху только 6 этаж, верно сказано. Разве не вы вывели весь воду с газовой стороны? Если да, пожалуйста, в дальнейшем действуйте следующим образом. Закрыть клапан корня газовой фазы, открыть клапан корня жидкостной фазы, слегка открыть вентиль дренажа с газовой стороны на трансмиттере. Подождите несколько минут — конденсат в центральной трубке заполнит её. Просто восстановить всё как раньше.