Новичок просит экспертов помочь с неисправностью уровня жидкости в котле

2019-04-13View Original

Thread Content

Датчик уровня жидкости в котловом баке — это датчик от компании Rosemount. Сторона H датчика соединена с жидкостной фазой (–), а сторона L — с паровой фазой (+). Такая установка, наверное, правильная. Датчик можно откалибровать так, чтобы показания были равны нулю; отклонение показаний может составлять от –5,2 до 0. Уровень жидкости сильно отличается от показаний магнитного датчика уровня, расположенного рядом. Вентили, контролирующие паровую и жидкостную фазы, закрыты; на стороне H все еще есть пар, а на стороне L течет небольшое количество воды. В настоящее время уровень жидкости в баке составляет 30 см. Расстояние между центрами датчиков — 670 мм. При нормальных условиях температура насыщенного пара составляет 350°C. Нет проблем с засорением; при нормальном конденсировании показания датчика немного отрицательные, но близки к нулю, что указывает на почти полный уровень жидкости. Пока неясно, в чем проблема. Прошу у экспертов совета, помогите решить эту проблему
Reply #22019-04-13
Один способ — подключить мультиметр последовательно к шкафу для измерения тока и параллельно — для измерения напряжения. Напряжение в норме, сигнал тока в норме. Проверьте, может ли DCS отображать соответствующий уровень жидкости; если не отображается — ищите неисправности в DCS. Напряжение в норме, сигнал тока нестабилен — необходимо найти место повреждения трансмиттера.
Reply #32019-04-13
Ток и напряжение в норме, на ПК DCS постоянно мигает желтый индикатор с вопросительным знаком; при повторной подключении датчика к каналу все работает нормально, что говорит о том, что сам канал также в порядке. Трансмиттер можно откалибровать, но на экране DCS продолжает мигать желтый индикатор с вопросительным знаком и числовыми значениями
Reply #42019-04-14
Этот диапазон значений позволяет исключить неисправности; нельзя сразу заменять устройство при первых же проблемах. Необходимо определить, связана ли проблема с самими измерительными приборами, с кабелями или с системой в целом. С помощью измерений, наблюдений и замены компонентов можно использовать метод исключения: например, можно подключить этот элемент к другому элементу, чтобы выяснить, будет ли отображение работать нормально. Таким образом можно выявить причину проблемы
Reply #52019-04-14
Во-первых, отсоединив панель на месте установки и кабели, использование пульта управления 475 позволяет определить, в порядке ли находится прибор в данный момент. Во-вторых, отключив кабели с стороны оборудования и с стороны DCS, можно проверить непрерывность кабеля и его изоляцию. В-третьих, на входе подается аналоговый сигнал, чтобы проверить, правильно ли отображается изображение.
Reply #62019-04-15
Это не уровнемер с двумя камерами для балансировки? Неужели конденсат был полностью сливаем?
Reply #72019-04-15
Тот парень наверху прав: сначала определите значения на месте, выведите один кабель из коробки с оборудованием и измерьте ток с помощью мультиметра. Посмотрите, является ли значение 4–20 мА нормальным. Затем проверьте, нет ли проблем с каналом связи. Раз вы утверждаете, что с каналом все в порядке, то, возможно, проблема заключается в программном обеспечении или в программах DCS. Рекомендуется попробовать следующее: снова загрузите диаграмму процесса, связанную с этим уровнем жидкости. Если проблема останется, удалите программу, отвечающую за отображение уровня жидкости, а затем снова загрузите её. Во время этих действий обязательно делайте резервные копии программы.
Reply #82019-04-16
Это уровнемер с магнитными перекидными дисками, от ABB
Reply #92019-05-19
Не обращай на него внимания, через день все пройдет. Вверху только 6 этаж, верно сказано. Разве не вы вывели весь воду с газовой стороны? Если да, пожалуйста, в дальнейшем действуйте следующим образом. Закрыть клапан корня газовой фазы, открыть клапан корня жидкостной фазы, слегка открыть вентиль дренажа с газовой стороны на трансмиттере. Подождите несколько минут — конденсат в центральной трубке заполнит её. Просто восстановить всё как раньше.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.