2019-04-16View Original

Thread Content

1. Прошу уточнить модель уплотнительного соединения кабеля на изображении выше. 2. Нужно ли покупать разные модели уплотнительных соединений для металлизированных и неметаллизированных кабелей?
Reply #22019-04-17
Это не 1/2NPT? Лучше поищите информацию о заказе трансмиттера. .
Reply #32019-04-17
С обычными металлическими креплениями тоже так же
Reply #42019-04-17
Металлический взрывозащищенный фитинг. Достаточно двух параметров: спецификация резьбы монтажа и диаметр внешней части кабеля. Если есть требования к конструкции или внешнему виду, можно найти изображение в Интернете и купить товар, следуя ему. Что касается разнообразия моделей, то сказать трудно.
Reply #52019-04-18
На рисунке, по-видимому, изображен двойной герметичный нержавеющий корпус типа Горан. Вот некоторые характеристики для справки: BDM-12M20X1.5g Exd II CGb Exe II CGb IP66 CE18.1218X 18G725
Reply #62019-04-18
Уплотнительные соединения для медных кабелей с изоляцией и без нее имеют разные модели
Reply #72019-04-18
Герметичные соединения для взрывозащищенных кабелей с защитным покрытием: обратите внимание на характеристики кабеля. Если кабель имеет защитное покрытие, необходимо уточнить, является ли оно стальной арматурой или стальными лентами — у этих вариантов разный внешний диаметр кабеля. Поскольку из-за этой проблемы у меня уже были потери: диаметр изоляции кабеля не соответствовал заявленному. Лучше всего спросить у производителя кабелей размер диаметра такого кабеля по его стандартам. У производителей клемм Гран обычно существует стандартный размер. Если внешний диаметр кабеля не соответствует этому стандартному размеру, его приходится изготавливать по индивидуальному заказу
Reply #82019-04-19
Поставили неправильный товар, как потом с этим разобрались?
Reply #92019-04-19
Кабель, конечно, менять нельзя, производитель говорит, что их спецификации верны, в итоге заменили только разъём. Производитель граней хочет забрать их обработать, но после попыток результат остался неудовлетворительным
Reply #102019-04-25
Ваш датчик давления, вероятно, имеет разъем 1/2 NPT. У экранированных и некорранированных кабелей разный внешний диаметр, а также различаются и самые разъемы

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.