Как правильно заземлить экранирующую оболочку сигнальных линий для достижения хорошей защиты от помех?

2019-04-16View Original

Thread Content

Как следует заземлять экранирующую оболочку сигнальных линий, особенно в тех случаях, когда посередине линии имеются разъемы? Следует ли заземлять линии по отдельности с обоих концов или же соединить экранирующую оболочку и заземлить ее в одной точке? Просим всех экспертов активно участвовать в ответах
Reply #22019-04-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 16.04.2019 в 23:05. Нет никаких фиксированных правил. Иногда изоляционный слой остается в воздухе, не подключенным к земле, и тогда сигнал прибора наиболее стабилен. Иногда экранирующий слой подключается к земле по одному концу, тогда сигнал прибора становится наиболее стабильным. Иногда экранирующий слой подключается к земле с обоих концов или в нескольких точках, что обеспечивает наиболее стабильный сигнал устройства. Иногда, независимо от того подключен ли заземлитель или нет, сигналы прибора остаются стабильными, а иногда меняются. Лучше меньше делать, чем больше. Если сигнал от прибора не поступает, то изоляционный слой можно просто оставить без подключения. Бесполезно тратить время впустую — это ни к увеличению производства, ни к снижению веса не приведет, верно? В общем случае, за исключением некоторых устройств, в которых применяется принцип возбуждения через обмен сигналами, и для которых требуется заземление корпуса устройства, подавляющее большинство устройств с низким уровнем напряжения — в технической документации производителей — не упоминают вопроса заземления защитного слоя корпуса. Заземление корпуса требуется только тогда, когда в конструкции устройства предусмотрена схема защиты от молний; при этом необходимо, чтобы сопротивление заземления было менее 1 Ом! Обратите внимание на этот 1 Ом — это ключевой элемент для защиты от молний. Если приборы защиты от молний подключены к земле неправильно, что приводит к высокому сопротивлению заземления, тогда лучше вообще не подключать их к земле. В таком случае, при ударе молнии сначала повреждается источник питания, а риск повреждения самого прибора значительно снижается. :лол
Reply #32019-04-17
У тех, у которых нет коробки для проводов, мы называем это одножильным кабелем; он обычно висит с одной стороны прибора и заземляется путем сплетения в DCS (в народе это называется «сплетением»). С коробкой подключений (компании нефтегазовой и нефтехимической промышленности предпочитают EJB, IEJB) также находится в полевых условиях; в коробке предусмотрены контакты для соединения филиальных кабелей, поступающих с места установки, с защитным экраном главного кабеля от DCS; в блоке DCS кабели скручиваются в пучок
Reply #42019-04-17
Нужно действовать в соответствии с реальной ситуацией на месте. Я занимался прокладкой экранирующего слоя на месте установки: один конец оставался свободным, а другой — подключался к земле ; При аналогичной обработке на другом месте сигнал сильно колебался, и проблему удалось решить только после добавления конденсатора.
Reply #52019-04-18
У нас провода сигнала скручены вместе, а экранирующий провод подключен к земле по одному концу

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.