Относительно герметизации соединения взрывозащищенной монтажной коробки с G-резьбой и оцинкованной стальной трубой или гибкой трубой.

2019-04-17View Original

Thread Content

В настоящее время взрывозащищенные монтажные коробки отечественных производителей по умолчанию имеют внутреннюю резьбу G (безуплотнительная резьба 55 градусов). Для подключения к распределительным коробкам производители также рекомендуют использовать стальные оцинкованные трубы с наружной резьбой G или взрывозащищенные гибкие трубы. Внешние и внутренние соединения G не могут быть уплотнены резьбой, а в монтажных коробках уплотнения отсутствуют. Это сформировало такое явление.: Первоначально распределительная коробка взрывозащищена, но после ее соединения с оцинкованной стальной трубой или гибкой трубой, поскольку резьба не имеет функции уплотнения, вся система не является взрывобезопасной. Можно ли использовать его непосредственно во взрывобезопасной зоне 1 или 2?
Reply #22019-04-18
Распространены герметичные и взрывозащищенные деревянные соединения. Зазор резьбы на должном уровне и соответствует требованиям взрывобезопасности, так что это хит.
Reply #32019-04-18
Взрывозащищенное электрооборудование (д): Это электрооборудование, заключающее компоненты, способные воспламенить взрывоопасные смеси, в корпус, способный выдержать давление взрыва внутренней взрывоопасной смеси и предотвратить ее распространение на окружающую взрывоопасную смесь. Таким образом, взрывозащищенная распределительная коробка гарантирует, что даже в случае взрыва внутри она не приведет к воспламенению горючего газа за пределами коробки, а также предотвращает возникновение угрозы безопасности даже в случае утечки горючего газа внутрь. Во-вторых, кабели при прокладке через распределительную коробку, как правило, не имеют стыков, в противном случае будут использоваться взрывозащищенные распределительные коробки. Без соединений вероятность возникновения искр, способных воспламенить горючие газы, очень мала. А вот взрывозащищенная оболочка прибора другая. Он должен быть запечатан. Обычно в качестве уплотнений мы будем использовать сальники, чтобы исключить попадание горючих газов. Целью является защита оборудования. Например, во время использования прибора во взрывозащищенном корпусе может произойти короткое замыкание, что приведет к образованию искр. Наличие горючего газа может повредить оборудование и привести к ненужным потерям. Что касается Exe Ⅱ, показанного на вашей фотографии, то нет проблем с его использованием в Районе 1 и Районе 2.
Reply #42019-04-18
Почему отечественные производители взрывозащищенных распределительных коробок не отдают предпочтение резьбе NPT с функцией уплотнения резьбы?
Reply #52019-04-18
Спасибо за ваш ответ. Поскольку вы сказали, что взрывозащищенная распределительная коробка должна гарантировать, что внутренний взрыв распределительной коробки не приведет к воспламенению горючего газа за пределами коробки, то резьба G не имеет функции уплотнения резьбы. Если коробка действительно взорвется, как сделать так, чтобы из резьбы не вытекали искры или как обеспечить, чтобы горючий газ не просачивался из резьбы во внутреннюю часть коробки?
Reply #62019-04-18
Поскольку в Китае обычно используется резьба G, хотя в различных стандартах говорится, что резьба G не оказывает уплотняющего эффекта, во всех машинах для скручивания проволоки используются ножи с резьбой G, а резьба G лучше подходит для скручивания проволоки. Поговорим о взрывобезопасности. Вообще говоря, взрывозащищенным не является сам трубопровод, как и мост не является взрывобезопасным. Концепция взрывобезопасности зависит от кабеля, а не от кабельного канала или моста. Инструменты или вращающееся оборудование обычно герметизируются гибкими трубками или головками Голан, в основном полагаясь на герметизирующую прокладку в них, а не на саму гибкую трубку или головку Голана.
Reply #72019-04-18
Я забыл упомянуть твою распределительную коробку. Обычно разъемы невозможно разместить внутри монтажной коробки. (Разъемы можно сделать внутри распределительной коробки.) Монтажная коробка, как следует из названия, представляет собой всего лишь коробку для вспомогательной проводки. Взрывозащищенность означает, что резьба интерфейса обычно представляет собой коническую трубную резьбу, но я не думаю, что она имеет какой-либо взрывобезопасный эффект... горючие газы также могут попасть в трубу с резьбой через перемычку или соединения труб. Так что не указывайте на это взрывозащищенное устройство. . . Взрывозащищенные или кабели……
Reply #82019-04-18
Значение распределительной коробки и монтажной коробки немного отличается. Распределительная коробка удобна для соединения стыков. Нарезная коробка часто используется, когда колено, тройник или прямой участок трубы для нарезания резьбы слишком длинный, чтобы облегчить нарезание резьбы.
Reply #92019-04-18
Резьбу G легче нарезать, а станок для нарезания резьбы с конической резьбой NPT не требует специального токарного станка для обработки. Я понимаю, что защитная трубка и коробка для резьбы предназначены для защиты. Даже если горючий газ попадет в сам кабель и не имеет разъема, он не воспламенится. Поэтому, как правило, при торгах или ценах на химическое оборудование наши оцинкованные стальные трубы рассчитываются как открытые взрывозащищенные стальные трубы. Однако многие владельцы сейчас говорят, что это не взрывозащищенные стальные трубы. У меня недостаточно доказательств, чтобы убедить их. Нет никакого способа.
Reply #102019-04-18
Есть два вида вещей: распределительные коробки и коробки для резьбы. Распределительные коробки в основном используются для электрического освещения. Обычно у них внутри есть терминалы. Если это взрывозащищенная распределительная коробка, то требования очень высокие. Прерывистые трубопроводы необходимо соединить с броневзрывозащищенными сальниками. Если трубопровод непрерывный, необходимо нанести проводящую пасту. Нарезная коробка используется для продевания кабелей, которые относительно длинные или имеют много изгибов. Если Фэй скажет вам, что защитная трубка и резьбовая коробка не взрывобезопасны, вы спросите его, должен ли мост быть взрывозащищенным. Во всяком случае, они используются для прокладки кабелей.
Reply #112019-04-18
Я лично считаю, что все во взрывобезопасной зоне должно соответствовать уровню взрывобезопасности, но в реальной эксплуатации все наши взрывобезопасные зоны соответствуют требованиям. Проще говоря, наши инструменты, тематические инструменты и взрывозащищенные инструменты используются во взрывобезопасной зоне. Поэтому я считаю, что те, что во взрывобезопасной зоне, должны соответствовать уровню, и есть нормы приемки. Детали, которых у вас нет, являются необязательными. Я никогда не видел взрывозащищенного устройства, которое было бы полностью взрывозащищенным, вплоть до винтов приборов.
Reply #122019-04-18
. Исправьте несколько недоразумений: 1. Негерметичная резьба не означает, что болты нельзя герметизировать. Типичными являются монтажные резьбы биметаллических термометров и термопар, уплотняемые незагерметизированной резьбой. ;        2. Взрывозащищенность взрывозащищенных приборов не полностью зависит от герметизации. Он требует, чтобы самый мощный взрыв внутри не приводил к воспламенению внешних газов (полагаясь на герметизацию для предотвращения взрывов, нельзя остановить взрывоопасный газ, намеренно впрыскиваемый во время сертификации взрывобезопасности). Одним из важных моментов является то, что должен быть канал выделения энергии взрыва.   В качестве примера возьмем взрывозащищенную распределительную коробку электрика.: Стыковая поверхность крышки плоская и ее трудно герметизировать (фактически герметизировать ее не требуется). Его функция заключается в том, что при возникновении внутреннего взрыва энергия может выдавливаться из зазора, но в процессе выхода тепло поглощается поверхностью соединения и не может воспламенить внешний взрывчатый газ.   В электротехнических условиях взрывозащищенности также предусмотрены требования по использованию в качестве разгрузочных каналов незагерметизированной резьбы (длины комбинации резьб). Поэтому вопрос опломбирован или нет вход взрывозащищенного счетчика не является ключевым моментом. Если зазор соответствует требованиям взрывобезопасности и вода не попадает, все будет в порядке.
Reply #132019-04-18
Если трубопровод отключен, вам не нужно об этом беспокоиться. Если это сплошной тип, рекомендуется иметь заливочное уплотнение. Кроме того, NPT также часто используется
Reply #142019-04-19
Я, наверное, понимаю, что вы имеете в виду, спасибо.
Reply #152019-04-19
В чем разница между отключенным типом и непрерывным типом? Я никогда не слышал об этом раньше.
Reply #162019-04-19
Взрывозащищенность и герметизация напрямую не связаны. Взрывозащищенное оборудование определяется как электрическое оборудование, которое не вызывает воспламенения окружающей взрывоопасной среды при определенных условиях.
Reply #172019-04-19
При монтаже взрывозащищенной распределительной коробки должны быть предусмотрены взрывозащищенные вводы. Официальная сертификация взрывозащиты, для порта проводки требуется резьба NPT.
Reply #182019-04-19
В заголовке и содержании речь идет о взрывозащищенных распределительных коробках. Вы можете ясно видеть это на картинке.
Reply #192019-04-21
Какая ерунда...
Reply #202024-01-04
У меня действительно болит голова. Обычные инструменты, которые я видел, — это двигатель NPT, распределительная коробка G и M. Это приводит к слишком большому количеству спецификаций и моделей сальников и гибких трубок в одном проекте. Разумеется, все трубы проводки G. Иногда я тоже удивляюсь, почему не так много тредов в одном месте

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.