Thread Content
В настоящее время используется датчик дифференциального давления с трубкой для передачи давления. Из-за того, что среда в системе довольно грязная, трубка часто засоряется. Можно ли заменить его на датчик дифференциального давления с двумя фланцами для измерения разницы давлений? Какова максимальная длина капилляра в метрах? Спасибо
Все они могут быть заменены с использованием принципа измерения разницы давлений, но необходимо учитывать технологические параметры, такие как среда, давление и температура. Длина капилляра зависит от расстояния между фланцами и места установки передатчика.
Можно поменять, капилляры — по вашему желанию; в любом случае точность не будет высокой
Вполне возможно. Длина капилляров обычно достигает 10 метров, что должно быть достаточно в обычных условиях эксплуатации. Двухфланцевый датчик разницы давлений для измерения расхода, уровня жидкости и падения давления в реакторе — отличный выбор. Точность должна достигать примерно 0,5%. У семьи Луо, семьи Хэнгхэ, семьи Хуо и семьи Симэнь они тоже есть.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем мудрость GE 21.04.2019 в 08:33. 1. Датчики давления с двумя фланцами; длина капилляра обычно составляет 3, 6 или 9 метров. Чрезмерная длина приводит к увеличению демпфирования и снижению точности ; Слишком большая длина увеличивает сложность строительства. Например, использование решетчатых панелей ; 2. Если необходимо измерить разницу давлений на более больших расстояниях, во-первых, можно воспользоваться имеющимся на оборудовании датчиком давления для выполнения операции вычитания ; II. Можно использовать систему электронных датчиков с разделением сигнала Emerson 3051S (ERS). Предназначен специально для измерения дифференциального давления на больших расстояниях с высокой точностью. Он электронным способом вычисляет разницу давлений (DP) с помощью двух датчиков давления, соединенных между собой с помощью обычных электрических кабелей; длина измерения определяется длиной соединительного кабеля. Идеальными применениями системы 3051S ERS являются крупные резервуары и колонны для дистилляции, в которых обычно требуются длинные капилляры или трубки для передачи давления.
ERS действительно хорош, только слишком дорогой:lol
Также важно учитывать величину разницы давлений. Если эта разница слишком мала, использование столь длинного капилляра для передачи давления силиконовым маслом сделает измерения невозможными
Вы тоже не пояснили подробно, что в некоторых случаях замена невозможна. Но более 90% из них можно заменить. У капилляров длина может достигать 10 метров, но чем они длиннее, тем хуже их работа, и тем дороже они становятся.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 4 мая 2019 года в 10:31. ERS – это устройство для измерения уровня жидкости на основе принципа вычитания двух значений. Кто-то использует этот метод; он опередил старого Луо на целых 10 лет...... Почему же ERS такой дорогой? Ведь когда работает один датчик, его энергопотребление невелико, поэтому установить минимальное значение тока в 4 мА — дело простое. Но когда работают два датчика, их энергопотребление удваивается, к тому же сигналы от них могут взаимно мешать друг другу. В таких условиях добиться стабильности при минимальном значении тока 4 мА становится гораздо сложнее — примерно в 10 раз сложнее. Понятно? Кто может этого не понять? Подумайте: разве не утомительно иметь одну жену? А как вы справитесь с двумя «тигрицами»? Ха-ха-ха :lol Простые вещи встречаются повсюду, а сложные — редкость. Двадцать лет опыта в области технологий — это отличное качество по доступной цене.
У наших двухфланцевых конструкций максимальная длина по одной стороне составляет 30 метров, это стандартные показатели