2019-04-20View Original

Thread Content

В настоящее время используется датчик дифференциального давления с трубкой для передачи давления. Из-за того, что среда в системе довольно грязная, трубка часто засоряется. Можно ли заменить его на датчик дифференциального давления с двумя фланцами для измерения разницы давлений? Какова максимальная длина капилляра в метрах? Спасибо
Reply #22019-04-20
Все они могут быть заменены с использованием принципа измерения разницы давлений, но необходимо учитывать технологические параметры, такие как среда, давление и температура. Длина капилляра зависит от расстояния между фланцами и места установки передатчика.
Reply #32019-04-20
Можно поменять, капилляры — по вашему желанию; в любом случае точность не будет высокой
Reply #42019-04-20
Вполне возможно. Длина капилляров обычно достигает 10 метров, что должно быть достаточно в обычных условиях эксплуатации. Двухфланцевый датчик разницы давлений для измерения расхода, уровня жидкости и падения давления в реакторе — отличный выбор. Точность должна достигать примерно 0,5%. У семьи Луо, семьи Хэнгхэ, семьи Хуо и семьи Симэнь они тоже есть.
Reply #52019-04-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем мудрость GE 21.04.2019 в 08:33. 1. Датчики давления с двумя фланцами; длина капилляра обычно составляет 3, 6 или 9 метров. Чрезмерная длина приводит к увеличению демпфирования и снижению точности ; Слишком большая длина увеличивает сложность строительства. Например, использование решетчатых панелей ; 2. Если необходимо измерить разницу давлений на более больших расстояниях, во-первых, можно воспользоваться имеющимся на оборудовании датчиком давления для выполнения операции вычитания ; II. Можно использовать систему электронных датчиков с разделением сигнала Emerson 3051S (ERS). Предназначен специально для измерения дифференциального давления на больших расстояниях с высокой точностью. Он электронным способом вычисляет разницу давлений (DP) с помощью двух датчиков давления, соединенных между собой с помощью обычных электрических кабелей; длина измерения определяется длиной соединительного кабеля. Идеальными применениями системы 3051S ERS являются крупные резервуары и колонны для дистилляции, в которых обычно требуются длинные капилляры или трубки для передачи давления.
Reply #62019-04-22
ERS действительно хорош, только слишком дорогой:lol
Reply #72019-05-04
Также важно учитывать величину разницы давлений. Если эта разница слишком мала, использование столь длинного капилляра для передачи давления силиконовым маслом сделает измерения невозможными
Reply #82019-05-04
Вы тоже не пояснили подробно, что в некоторых случаях замена невозможна. Но более 90% из них можно заменить. У капилляров длина может достигать 10 метров, но чем они длиннее, тем хуже их работа, и тем дороже они становятся.
Reply #92019-05-04
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 4 мая 2019 года в 10:31. ERS – это устройство для измерения уровня жидкости на основе принципа вычитания двух значений. Кто-то использует этот метод; он опередил старого Луо на целых 10 лет...... Почему же ERS такой дорогой? Ведь когда работает один датчик, его энергопотребление невелико, поэтому установить минимальное значение тока в 4 мА — дело простое. Но когда работают два датчика, их энергопотребление удваивается, к тому же сигналы от них могут взаимно мешать друг другу. В таких условиях добиться стабильности при минимальном значении тока 4 мА становится гораздо сложнее — примерно в 10 раз сложнее. Понятно? Кто может этого не понять? Подумайте: разве не утомительно иметь одну жену? А как вы справитесь с двумя «тигрицами»? Ха-ха-ха :lol Простые вещи встречаются повсюду, а сложные — редкость. Двадцать лет опыта в области технологий — это отличное качество по доступной цене.
Reply #102019-11-26
У наших двухфланцевых конструкций максимальная длина по одной стороне составляет 30 метров, это стандартные показатели
Reply #112019-11-27
Для сред, склонных к засорению, можно использовать вставные двухфланцевые соединения; они не должны быть слишком длинными, иначе снижается точность и увеличивается время задержки

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.