Значения скорости вращения, измеряемые с использованием метода магнитного сопротивления, увеличиваются до уровня, в 2 раза превышающего нормальную скорость вращения

2019-04-20View Original

Thread Content

В процессе запуска и остановки турбины возникает проблема с колебаниями показателей скорости вращения; амплитуда этих колебаний составляет примерно в 2 раза больше нормальной скорости вращения. Прошу объяснить причины этой проблемы. Тренд во время колебаний представлен на следующем рисунке:
Reply #22019-04-20
Что значит «магниторезистивный»? Измерение скорости вращения с помощью импульсов — разве здесь может быть неточность? —— Глупые часы..., наверное, поврежден кварцевый генератор, поэтому время показывается некорректно. .
Reply #32019-04-21
Эта проблема, возможно, связана с шестеренчатым диском. У американского стандарта API существуют специальные требования, но многие шестеренчатые диски в нашей стране изготавливаются не в соответствии с этими требованиями. Поэтому при измерении скорости вращения может возникать шум. Чтобы устранить этот шум, можно подключить в цепь резистор сопротивлением 250 ом, а также разместить его на выводах датчика скорости вращения.
Reply #42019-04-21
1. У крупных компрессоров обычно имеется 6–7 датчиков скорости вращения: 3 из них используются для контроля скорости (выбирается максимальное значение из трех зон), ещё 1 датчик предназначен для индивидуального контроля; при сбое всех датчиков компрессор останавливается. В основном ради высокой надежности у разных компаний разные стратегии ; 3 защиты от превышения скорости ; 1 шт. для отображения скорости вращения на месте. Я смотрю скриншоты траекторий движения: кажется, скорость в другой точке находится в норме. Рекомендую сравнить её с другими значениями скорости. 2. Если проблема заключается только в скорости вращения, то это может быть связано с: а) неисправностью самого датчика MPU (AI-TEK, DYNALCO, WOODWARD) ; II. Неправильное расстояние между диском шестерни оборотов и устройством измерения (смотрите инструкцию к датчику соответствующей модели) ; III. Проблемы с линиями: заземление, экранирование, помехи на линиях. Рекомендуется исключать поэтапно. Вероятность неисправности самого датчика довольно высока. 3. Если проблемы есть со всеми скоростями вращения, то это скорее из-за причин, упомянутых выше. Зрелый экипаж, скорее всего, не является первым — обычно они не совершают таких примитивных ошибок. В приложениях P147–150 приведены конкретные требования к датчикам скорости вращения и зубчатым дискам.
Reply #52019-04-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 6502855 21.04.2019 в 16:15. Благодарю за ответы. В данном устройстве имеется 7 датчиков скорости: один — резервный, три используются для защиты от превышения скорости, ещё три участвуют в регулировке скорости. У остальных 5 датчиков показатели скорости работают нормально. При остановке устройства были замечены колебания скорости; предполагается, что проблема заключается в самом датчике. Датчик был заменен на модель американской компании M.S.C. Инструкции к этому датчику не найдены. Размер зазора при монтаже составляет от 1 до 1,41 мм. После запуска устройства колебания скорости продолжались. Скорее всего, проблема не связана ни с самим датчиком, ни с размером зазора при монтаже. Также подозревают, что причиной могут быть помехи от линий и экранирования, но странно то, что помехи имеют регулярный характер и составляют вдвое больше значения, соответствующего нормальной скорости вращения (как показывают другие датчики). Хотел бы узнать, сталкивались ли кто-нибудь с похожей проблемой.
Reply #62019-04-21
Это двигатель от компании Эллиотт; к тому же показатели скорости вращения остальных 5 двигателей находятся в норме, поэтому можно исключить проблему с шестеренчатым механизмом.
Reply #72019-04-21
1. При наличии возможности замените кабели подачи сигналов с двумя разными скоростями, чтобы лучше понять: проблема в датчике скорости, расположенном снаружи, и соответствующих кабелях, или же проблема в канале карты 3511, расположенной внутри; 2. Осциллограф для проверки формы входного сигнала, уровней напряжения и частоты ; 3. В США M.S.C не использовался, есть ли конкретные компании и модели? Раньше чаще использовались AI-TEK, DYNALCO, WOODWARD.
Reply #82019-04-21
Если эта проблема возникает только при низких скоростях, то, скорее всего, это связано с зазорами в конструкции или с самим датчиком. Попробуйте увеличить зазор монтажа — это может снизить чувствительность вторичного прибора. Если это не поможет, придётся заменить датчик. Что касается причин этого явления, я видел одно вполне логичное объяснение. Не говорю, верно оно или нет, просто привожу его в качестве справки: магниторезистивный датчик по своей сути представляет собой индуктор; изменение магнитного потока при прохождении зубчатых колес вызывает в катушке обратную электромотрическую силу. Когда этот обратный потенциал взаимодействует с определенной частотой вращения шестерни, возникает шум. Если уровень шума настолько велик, что его можно распознать с помощью квадратичного детектора, показания удваиваются.
Reply #92019-04-21
Был ли когда-нибуд датчик с колебаниями заменен? Внутри датчика находится магнитный элемент, и у новых и старых моделей он может отличаться по размеру, в результате чего меняется и величина измеряемого напряжения. В следующий раз, если будет возможность, можно установить старый датчик без колебаний в это место, а новый — в другое.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.