Thread Content
У нас на заводе в резервуаре для осаждения есть измеритель расхода воды — электромагнитный измеритель от компании ABB. Когда включается насос для подачи воды, индикатор показывает скорость потока, но значение расхода оказывается отрицательным. При проверке данных на системе DCS выяснилось, что такое бывает: на протяжении некоторого времени значение расхода остается отрицательным, затем, после того как насос снова включается, значение снова становится положительным. Но когда насос снова выключается, значение снова становится отрицательным. Встречался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Может, сначала было недовольство управлением?
Перед расходомером находится регулирующий клапан; при одинаковом угле открытия иногда наблюдается положительный расход, а иногда — отрицательный.
С такой ситуацией я раньше не сталкивался. Если уверены, что трубопровод полностью заполнен и расход жидкости положительный, при отсутствии обратного потока можно выбрать отображение абсолютного значения — тогда он всегда будет положительным
Установите направление потока заголовков в положение «вперед»; вероятно, вы установили его в режим двунаправленного потока
Сначала необходимо определить, возможен ли обратный поток у реальной жидкости после включения насоса. Если это невозможно, тогда следует проверить, не приведет ли длительная работа насоса к возникновению в трубопроводе двуфазного потока газа и жидкости, что может привести к ошибочным показаниям приборов. Как только количество пузырьков в среде уменьшится, показания снова станут нормальными. Поэтому можно попробовать отключить функцию оповещения о пустых трубопроводах в заголовках таблицы, а затем посмотреть, будет ли продолжать отображаться обратный поток.