Thread Content
Требуется ли отдельная система SIS для систем взаимного блокирования на зонах хранения готовой нефти и сырой нефти в резервуарах под атмосферным давлением? Можно ли всё ещё реализовать логику интерлокирования в DCS? В каких стандартах проектирования есть соответствующие требования?
Тогда нужно посмотреть, относится ли это к источникам серьезной опасности, а также какой уровень был определен в ходе анализа HAZOP.
Приказ Главного управления по надзору за безопасностью № 40: (1) У объектов, представляющих серьезную опасность, должны быть установлены системы непрерывного сбора и мониторинга данных о температуре, давлении, уровне жидкости, расходе, составе веществ, а также устройства для обнаружения утечек горючих и токсичных газов с сигнализацией. Кроме того, необходимо обеспечить возможность передачи данных на расстояние, непрерывную запись информации, предупреждение о возникновении аварий и хранение данных; Источники критической опасности первого или второго уровня оснащены функцией аварийной остановки. Срок хранения электронных данных в записи составляет не менее 30 дней ; 2) Автоматизированные системы управления оборудованием химических производственных установок, представляющих собой источники значительной опасности, должны соответствовать требованиям к безопасному производству ; Источники критической опасности первого или второго уровня, оснащенные системой аварийной остановки ; 3) Для ключевых объектов, таких как токсичные газы, крайне ядовитые жидкости и легковоспламеняющиеся газы, которые относятся к категории особо опасных источников, необходимо устанавливать устройства для экстренного отключения ; На объектах, где используются токсичные газы, должны быть установлены устройства для экстренной ликвидации утечек. Критические источники опасности первого или второго уровня, связанные с токсичными газами, сжиженными газами и крайне токсичными жидкостями, оснащаются независимой системой безопасности (SIS) ; Те случаи, которые не относятся к вышеуказанным, решайте на основе собственной оценки рисков вашей компании.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 25.04.2019 в 09:14. **Руководящие указания Главного управления по надзору за безопасностью относительно усиления контроля за системами безопасности на промышленных предприятиях. Указ Главного управления по надзору за безопасностью № 3 [2014] 116. (1) Системы безопасности на промышленных предприятиях (SIS) включают в себя системы автоматического отключения оборудования, системы экстренной остановки, а также системы обнаружения и защиты от токсичных и вредных веществ, горючих газов и пожаров.** Система безопасности является независимой от систем управления процессом (например, дисперсионных систем управления и т. д.). В обычных условиях производства она находится в режиме покоя. Однако при возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям, эта система способна мгновенно и точно среагировать, что позволяет безопасно остановить производственный процесс или автоматически перевести его в предусмотренное безопасное состояние. Для этого необходима высокая надежность (то есть функциональная безопасность), а также правильное техническое обслуживание. Если система безопасности выходит из строя, это часто приводит к серьезным авариям. В последние годы большинство серьезных аварий на химических предприятиях связано с неисправностью систем безопасности или неправильной их настройкой. В зависимости от последствий и рисков, связанных с отказом функций безопасности, они делятся на разные уровни безопасности (SIL1–4, причем максимальный уровень — 4). Для схем безопасности разных уровней существуют различные технические требования к их проектированию, производству, монтажу, наладке и эксплуатации. 12. Начиная с 1 января 2016 года крупные химические предприятия, а также предприятия, находящиеся в собственности иностранных инвесторов, которые соответствуют установленным критериям, при строительстве новых химических установок, связанных с производством продуктов, относящихся к категории «два ключевых продукта и один важный продукт», а также объектов для хранения опасных химикатов, должны проектировать системы безопасности, соответствующие соответствующим стандартам, как это предусмотрено в настоящих рекомендациях. 13. Начиная с 1 января 2018 года, все новые химические установки и объекты для хранения опасных веществ, относящиеся к категории «два ключевых объекта и один важный объект», должны иметь системы безопасности, соответствующие установленным требованиям. Для других новых химических установок и объектов хранения опасных химикатов системы безопасности должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся функциональной безопасности, начиная с 1 января 2020 года. Проектирование таких систем должно соответствовать установленным требованиям.
К источникам критической опасности первого и второго уровня необходимо обеспечить соответствующее оснащение
Наша зона резервуаров является автономной; в зоне хранения резервуаров добавляются только клапаны экстренного отключения, они не входят в систему SIS.
Новый завод должен быть интегрирован в SIS, думаю, здесь будут настаивать на переходе на SIS.
Тот же самый священный текст, но у разных монахов он читается по-разному. Сотрудники управления по надзору за безопасностью не разбираются в профессиональных законах и нормативах, поэтому им приходится обращаться к сторонним организациям по оценке безопасности. Среди специалистов этих организаций качество различается: у них разный уровень знаний, опыта и понимания, в связи с чем и требования к ним тоже разные. Некоторые вещи разумны, но незаконны. Требуется обязательно внести коррективы ; Некоторые вещи соответствуют законам, но являются неразумными. Предлагают внести коррективы. Но требуется регулярно пересматривать эти рекомендации. В любом случае, то, что было предложено, должно быть исправлено. Это все способы отказа от ответственности. В конечном итоге за все придется платить компаниям.
Для того чтобы считаться источником критической опасности первого уровня, необходима отдельная система СИС
Как понимать это красное слово? Нужен ли SIS для всех зон хранения, относящихся к категории «два ключевых элемента и один важный»? Каков уровень SIL и результаты анализа HAZOP?
Всё это чушь, у экспертов и групп интересов существуют тесные связи. На мой взгляд, ESD от DCS работает отлично!
В случае SIL1 нет необходимости в отдельной настройке. Кажется, есть противоречие
Необходимо ли подключение системы SISI для защиты от слишком низкого уровня жидкости в баллонах с эпоксипропаном и баллонах с 3-хлорпропеном? На каком стандарте основано это?