HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

металлизированный кабель

2019-04-25View Original

Thread Content

Для металлизированных кабелей нужна уплотнительная прокладка из металла/?
Reply #22019-04-25
Да, проблема соединения (заземления) обоих
Reply #32019-04-25
Необходимо использовать герметичные соединения с защитным слоем, поскольку этот слой должен быть заземлен с обеих сторон.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.