Перепад диапазона у дальномера

2019-04-25View Original

Thread Content

Помощь: Какие будут последствия, если при измерении с помощью дальномерных датчиков давления или температуры значение превысит диапазон измерений?
Reply #22019-04-25
При превышении диапазона отображается максимальный диапазон
Reply #32019-04-25
Какие последствия вы имеете в виду? Безопасность? Что касается технологической части или автоматического управления, то вопросы безопасности и технологий необходимо оценивать с учетом конкретных условий на месте. Если рассматривать только аспект автоматического управления, то на компьютере, конечно, будет отображаться максимальное значение (диапазон измерений на компьютере совпадает с диапазоном на месте), то есть та часть значения, которая превышает этот диапазон, не будет отображаться
Reply #42019-04-26
В диапазоне максимальных значений это не влияет на прибор: например, для термопротивников диапазон составляет 0–650°C, а для датчиков давления — 0–3,5 МПа. Можно использовать любое значение внутри этого диапазона; например, при давлении 0–1, при фактическом давлении 1,5 прибор будет работать нормально, но система выдаст сигнал об ошибке и не сможет показать значение
Reply #52019-04-26
Посмотрите максимальный диапазон измерений на приборе. Если он превышается, это может повредить прибор. Если же диапазон не превышен, можно изменить настройки измерения
Reply #62019-04-26
Можете объяснить, как произошел повреждение? Какие компоненты пострадали?
Reply #72019-04-26
Обычно при превышении максимального диапазона измерений приборы не обязательно выходят из строя. Например, у датчиков давления существует максимальное значение перегрузки, которое значительно превышает максимальный диапазон измерений. Конечно, есть и такие элементы для измерения давления, у которых значение перегрузки близко к максимальному диапазону; в таких случаях эластичные элементы уже не могут восстановить свою первоначальную форму. При измерении температуры, как и в случае с термопарами и терморезисторами, небольшое отклонение не имеет значения
Reply #82019-04-26
На 10-м этаже всё было объяснено более четко: датчики не могут нормально функционировать из-за того, что они подвергались работе в условиях, превышающих их допустимые пределы
Reply #92019-04-27
1. Как у манометров, так и у датчиков давления измерительными элементами являются упругие элементы. Можно представить эти упругие элементы в виде пружины — именно так. 2. Перегрузка манометра эквивалентна чрезмерному растяжению пружины. Перенапряжение слишком велико, происходит прямой повреждение; пружина теряет способность к возврату в исходное состояние ; Слишком большое растяжение приводит к снижению упругости пружины; при воздействии нагрузки амплитуда колебаний увеличивается, а способность пружины возвращаться в исходное положение снижается. В общем, у пружины могут возникнуть различные неисправности, что значительно сокращает срок её службы. 3. При превышении диапазона измерений температуры элемент, отвечающий за её измерение, либо сгорает, либо деформируется. В случае деформации уравнение измерения температуры меняется, в результате чего показания становятся неточными......

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.