Thread Content
В шкафу, спроектированном Проектным институтом легкой промышленности, электрический шкаф содержит трансформаторы, распределительные шкафы и преобразователи частоты... В этом же шкафу находятся электрические шкафы с несколькими панелями и шкафы РСУ Honeywell с несколькими панелями. После технического ремонта и установки нескольких насосов и преобразователей частоты насосы часто отключались и останавливались. Во всех условиях байпаса насосы по-прежнему отключались и останавливались даже после подачи длинного сигнала насоса. Силовые кабели и кабели управления прибором прокладываются в кабельной траншее поочередно и не могут быть разделены. Есть ли у вас хорошие решения?
Основная причина — преобразователь частоты. Давайте найдем решение на Baidu.
Восстановить ситуацию до технической реформы. Не зацикливайтесь на этом беспорядке кабелей. Поскольку вы не вносите технических изменений, все это хорошо. Из-за вашей технической реформы подозреваю, что это плохо. Кажется, это не имеет смысла. Если есть проблема с этой деталью, то это не что иное, как заземление, короткое замыкание, обрыв цепи, помехи,,,. Если с этим будут проблемы, будут проблемы и с деньгами на технический ремонт. Итак, с вашей технической трансформацией все еще есть проблема.
Это может быть связано с помехами при коротком замыкании, перегрузкой и т. д. Эти проблемы появились только после трансформации.
Давайте сначала не будем о проблемах. Просто посмотрите на условия на месте. Качество чертежей проектного института и строительной бригады достаточно плохое.
Приходится хорошо выполнять работу по заземлению приборов и электрооборудования отдельно. Главное заземлить и противостоять помехам. Преобразователи частоты являются крупнейшим источником помех.