Новичок спрашивает: как рассчитывается количество точек ввода-вывода в системе управления? Есть ли какие-нибудь материалы для изучения* https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1807264&size=300x300&key=fdc14aff230a958c&nocache=yes&type=fixnone
Смотрите по количеству подключаемых устройств: один трансмиттер — это 1 точка AI (температура, давление, расход, уровень жидкости и т. п.), регулирующие клапаны, частотные преобразователи и тому подобное — это 1 точка 1AO и 1 точка AI. Некоторые устройства также имеют сигналы обратной связи DI. Всё зависит от количества функций, которые вы подключаете в систему. Для насоса минимум нужно 1 DI и 2 DO. Различные переключатели и измерительные приборы генерируют сигналы DI; количество таких сигналов соответствует количеству переключателей. Управление запуском/остановкой насоса и переключением клапанов осуществляется с помощью точек DO. Обычно используются именно эти элементы: lol
Это итоги опыта? Есть ли какие-нибудь соответствующие материалы для ознакомления?
:Что это вообще такое. . Считайте это опытом: когда я строил завод, всё делал сам. Поработав некоторое время, вы поймёте, к каким точкам соответствует каждое оборудование. Основных точек всего лишь эти
Сигнал, подключаемый к системе с использованием проводов, называется «жесткой точкой», включая входы и выходы. Однако слабыми сторонами системы управления являются не только её сильные стороны, но и промежуточные значения, необходимые для реализации алгоритмов управления; ведь они занимают память контроллера. Один контроллер не может выделить слишком много мягких очков. Можно просто купить любую книгу по системам управления процессами — это и будет тот «справочник», который вам нужен.
Рассчитайте количество входов и выходов исходя из количества устройств, выбранных по проекту, а затем оставьте некоторый запас.
Кстати, после проектирования необходимо оставить примерно 15–25% мест в резерве. Нельзя учитывать все места, которые есть; при расчетах следует исходить из количества, указанного в проекте
В некоторых программах DCS можно подсчитывать количество точек AI/AO/DI/DO. Также можно считать их количество на схемах управления, а также в шкафах с электропроводкой DCS. Можно также определить тип карты, количество каналов и сколько каналов подключено к каждой карте;
Посмотреть PID и документацию на оборудование